切换到宽版

[招标公告] 4组罐二次汽管改造-管道防腐保温及301蒸发罐顶保护层破裂维修项目询价比价公告

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:460 |   回复:0
 

发帖
50818
精华
5 篇
绿叶
49877
小红花
1329
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-03-18
4组罐二次汽管改造-管道防腐保温及301蒸发罐顶保护层破裂维修项目询价比价公告
1.询比价条件
建设资金来自自筹资资金,项目业主为湖南省湘衡盐化有限责任公司,现对该项目进行询比价。
2.项目概况与询比价内容
2.1 项目名称:4组罐二次汽管改造-管道防腐保温及301蒸发罐顶保护层破裂维修项目。
2.2  建设地点:湘衡盐化有限责任公司内。
2.3  询价方式:本工程评标办法采用总报价最低方式。
2.4  工期要求:30天。
2.5  质量要求:按照国家规范标准。
2.6  保修要求:质保期3年,质保期3年内,供应商提供维修服务等工作,满足工程合格标准。
3.供应商资格要求
3.1  具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期;
3.2  具备建设行政主管部门颁发的防腐保温专业资质。
3.3  企业财务状况良好。
4.依据及要求
1、编制依据:按业主提供工程量清单、相关规范进行编制,工程量清单见附表1。
2、计价依据:按湖南省建设厅湘建建〔2024〕19号计价,根据业主意见,利润不计,管理费2%,绿色施工安全防护措施项目费6.25%(其中安全生产费3.29%),税率9%;清单参照GB50500-2013《建设工程工程量清单计算规范》,消耗量标准参照“2020年湖南省建设工程消耗量标准”及相关文件解释要求进行计价。
3、材料价格:材料价格按2024年《衡阳工程造价》第2期计取,《衡阳工程造价》没有的按真材实价网同期价格计取,缺项材料按市场价计取。
4、工期要求:签订合同后30天内完成,材料质量、施工质量等必须满足国家各项质量标准要求。
5.响应文件的递交
5.1  时间:2024年3月18日 ~ 2024年3月20日每日上午8:00~12:00,下午14:00~17:00(北京时间,节假日除外),逾期不予受理。截止日期2024年3月20日下午16:00分。
5.2  地点:生产部办公室
5.3  供应商递交的响应文件包括:(1)法人授权委托书;(2)企业法人营业执照副本复印件;(3)资质证书副本复印件;(4)安全生产许可证复印件并处于有效期;(5)报价清单(明细);(6)需缴纳14000元投标保证金,中标结果出来后退还,中途放弃投标的,投标保证金不予退还,投标文件需附保证金银行回单。
5.4  评审时间为2024年3月21日15时00分;评审地点为:公司三楼会议室。
5.5  本工程采用纸质文件投标,投标人投标文件资料须全部密封,且加盖封章。
6.联系方式
项目业主: 湖南省湘衡盐化有限责任公司          
地    址: 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇
联 系 人: 朱先生    
电    话:15886403695
4组罐二次汽管改造-管道防腐保温及301蒸发罐顶保护层破裂维修项目
一、项目内容:
4组罐二次汽管改造-管道防腐保温及301蒸发罐顶保护层破裂维修项目,工程内容具体详见附件工程量清单。

二、工程合格标准,按照国家规范标准。

三、本工程质保期3年。乙方应承诺在质保期3年内为该项目提供维修服务等工作,确保达到甲方工程合格标准.              
四、本次项目报价方式、付款方式:
(一)报价方式:
1、项目控制限价732524.24元;
2、建筑垃圾弃置运距按3km计算;
(二)付款方式:
1、项目建设费:工程竣工验收合格后经最终结算审核付80%,竣工满一年末付15%,竣工满三年末付5%(凭承包方开具增值税专用发票)。

(二)履约保证金:

1、中标单位在合同签订前缴纳35000元履约保证金(可以是银行保函形式,必须为中国5大银行开具)



生产部
2024年3月18日









附表1
4组罐二次汽管改造-管道防腐保温及301蒸发罐顶保护层破裂维修项目
序号
分部分项工程名称
工程量计算式
数量
单位

4组罐二次汽管改造-管道防腐保温




管道除锈刷耐高温底漆 两遍
本项小计
1330.57

1
4201二次汽主管Φ820
3.142*0.82*28.0
72.14


加热室上进汽管Φ630
3.142*0.63*3.0
5.94


加热室下进汽管Φ720
3.142*0.72*8.0
18.1


预热器进支管Φ273
3.142*0.273*6.0
5.15

2
4202二次汽主管Φ920
3.142*0.92*28.0
80.94


加热室上进汽管Φ720
3.142*0.72*3.0
6.79


加热室下进汽管Φ720
3.142*0.72*8.0
18.1


预热器进支管Φ426
3.142*0.426*6.0
8.03

3
4203二次汽主管Φ1324
3.142*1.324*28.0
116.48


加热室上进汽管Φ920
3.142*0.92*3.0
8.67


加热室下进汽管Φ920
3.142*0.92*8.0
23.13


预热器进支管Φ620
3.142*0.62*10.0
19.48

4
4204二次汽主管Φ1828
3.142*1.828*28.0
160.82


加热室上进汽管Φ1224
3.142*1.224*1.6
6.15


加热室下进汽管Φ1224
3.142*1.224*6.0
23.07


预热器进支管Φ870
3.142*0.87*13.0
35.54

5
4205二次汽主管Φ3236
3.142*3.236*23.0
233.85

6
4301二次汽主管Φ1324
3.142*1.324*20.0
83.2


加热室上进汽管Φ1024
3.142*1.024*39.5
127.09


加热室进汽支管Φ1024
3.142*1.024*12.0
38.61

7
4302二次汽主管Φ1020
3.142*1.02*34.0
108.96

8
4303二次汽主管Φ1220
3.142*1.22*34.0
130.33


不锈钢保温钩钉制作安装




不锈钢钩钉制作安装
1330.57*0.6㎏/㎡
798


序号
分部分项工程名称
工程量计算式
数量
单位

硅酸铝保温棉安装
本项小计
149.19

1
4201二次汽主管Φ820
3.142*(0.82+0.1033)*0.1033*28.0
8.39


加热室上进汽管Φ630
3.142*(0.63+0.1033)*0.1033*3.0
0.71


加热室下进汽管Φ720
3.142*(0.72+0.1033)*0.1033*8.0
2.14


预热器进支管Φ273
3.142*(0.273+0.1033)*0.1033*6.0
0.73

2
4202二次汽主管Φ920
3.142*(0.92+0.1033)*0.1033*28.0
9.3


加热室上进汽管Φ720
3.142*(0.72+0.1033)*0.1033*3.0
0.8


加热室下进汽管Φ720
3.142*(0.72+0.1033)*0.1033*8.0
2.14


预热器进支管Φ426
3.142*(0.426+0.1033)*0.1033*6.0
1.03

3
4203二次汽主管Φ1324
3.142*(1.324+0.1033)*0.1033*28.0
12.97


加热室上进汽管Φ920
3.142*(0.92+0.1033)*0.1033*3.0
1


加热室下进汽管Φ920
3.142*(0.92+0.1033)*0.1033*8.0
2.66


预热器进支管Φ620
3.142*(0.62+0.1033)*0.1033*10.0
2.35

4
4204二次汽主管Φ1828
3.142*(1.828+0.1033)*0.1033*28.0
17.55


加热室上进汽管Φ1224
3.142*(1.224+0.1033)*0.1033*1.6
0.69


加热室下进汽管Φ1224
3.142*(1.224+0.1033)*0.1033*6.0
2.58


预热器进支管Φ870
3.142*(0.87+0.1033)*0.1033*13.0
4.11

5
4205二次汽主管Φ3236
3.142*(3.236+0.1033)*0.1033*23.0
24.93

6
4301二次汽主管Φ1324
3.142*(1.324+0.1033)*0.1033*20.0
9.27


加热室上进汽管Φ1024
3.142*(1.024+0.1033)*0.1033*39.5
14.45


加热室进汽支管Φ1024
3.142*(1.024+0.1033)*0.1033*12.0
4.39

7
4302二次汽主管Φ1020
3.142*(1.02+0.1033)*0.1033*34.0
12.4

8
4303二次汽主管Φ1220
3.142*(1.22+0.1033)*0.1033*34.0
14.60


原珍珠岩保温块拆除转运



1
原保护层拆除
1579.81㎡
1579.81

2
原珍珠岩保温块拆除
149.19m³
149.19

3
建筑垃圾下楼 外运=3km
149.19+1579.81*0.02
180.79



钢丝网安装
本项小计
1570.37

1
4201二次汽主管Φ820
28.0*3.2616㎡/米
91.32


加热室上进汽管Φ630
3.0*2.6647㎡/米
7.99


加热室下进汽管Φ720
8.0*2.9474㎡/米
23.58


预热器进支管Φ273
6.0*1.5432㎡/米
9.26

2
4202二次汽主管Φ920
28.0*3.5758㎡/米
100.12


加热室上进汽管Φ720
3.0*2.9474㎡/米
8.84


加热室下进汽管Φ720
8.0*2.9474㎡/米
23.58


预热器进支管Φ426
6.0*2.0238㎡/米
12.14

3
4203二次汽主管Φ1324
28.0*4.845㎡/米
135.66


加热室上进汽管Φ920
3.0*3.5758㎡/米
10.73


加热室下进汽管Φ920
8.0*3.5758㎡/米
28.61


预热器进支管Φ620
10.0*2.6333㎡/米
26.33

4
4204二次汽主管Φ1828
28.0*6.4283㎡/米
179.99


加热室上进汽管Φ1224
1.6*4.5308㎡/米
7.25


加热室下进汽管Φ1224
6.0*4.5308㎡/米
27.18


预热器进支管Φ870
13.0*3.4187㎡/米
44.44

5
4205二次汽主管Φ3236
23.0*10.8517㎡/米
249.59

6
4301二次汽主管Φ1324
20.0*4.845㎡/米
96.9


加热室上进汽管Φ1024
39.5*3.9025㎡/米
154.15


加热室进汽支管Φ1024
12.0*3.9025㎡/米
46.83

7
4302二次汽主管Φ1020
34.0*3.8899㎡/米
132.26

8
4303二次汽主管Φ1220
34.0*4.5182㎡/米
153.62



扎不锈钢钢带20*1
本项小计
3909.68
m
1
4201二次汽主管Φ820
3.142*1.02*70
224.34
m

加热室上进汽管Φ630
3.142*0.83*8
20.86
m

加热室下进汽管Φ720
3.142*0.92*20
57.81
m

预热器进支管Φ273
3.142*0.473*15
22.29
m
2
4202二次汽主管Φ920
3.142*1.12*70
246.33
m

加热室上进汽管Φ720
3.142*0.92*8
23.13
m

加热室下进汽管Φ720
3.142*0.92*20
57.81
m

预热器进支管Φ426
3.142*0.626*15
29.5
m
3
4203二次汽主管Φ1324
3.142*1.524*70
335.19
m

加热室上进汽管Φ920
3.142*1.12*8
28.15
m

加热室下进汽管Φ920
3.142*1.12*20
70.38
m

预热器进支管Φ620
3.142*0.82*25
64.41
m
4
4204二次汽主管Φ1828
3.142*2.028*70
446.04
m

加热室上进汽管Φ1224
3.142*1.424*4
17.9
m

加热室下进汽管Φ1224
3.142*1.424*15
67.11
m

预热器进支管Φ870
3.142*1.27*33
131.68
m
5
4205二次汽主管Φ3236
3.142*3.436*58
626.16
m
6
4301二次汽主管Φ1324
3.142*1.524*50
239.42
m

加热室上进汽管Φ1024
3.142*1.224*99
380.73
m

加热室进汽支管Φ1024
3.142*1.224*30
115.37
m
7
4302二次汽主管Φ1020
3.142*1.22*85
325.83
m
8
4303二次汽主管Φ1220
3.142*1.42*85
379.24
m

本项合计重量
3909.68*0.157㎏
613.82



石棉水泥麻刀抹面20㎜
本项小计
1579.81

1
4201二次汽主管Φ820
28.0*3.3935㎡/米
95.02


加热室上进汽管Φ630
3.0*2.7966㎡/米
8.39


加热室下进汽管Φ720
8.0*3.0794㎡/米
24.64


预热器进支管Φ273
6.0*1.6751㎡/米
10.05

2
4202二次汽主管Φ920
28.0*3.7077㎡/米
103.82


加热室上进汽管Φ720
3.0*3.0794㎡/米
9.24


加热室下进汽管Φ720
8.0*3.0794㎡/米
9.24


预热器进支管Φ426
6.0*2.1558㎡/米
12.93

3
4203二次汽主管Φ1324
28.0*4.9769㎡/米
139.35


加热室上进汽管Φ920
3.0*3.7077㎡/米
11.12


加热室下进汽管Φ920
8.0*3.7077㎡/米
29.66


预热器进支管Φ620
10.0*2.7652㎡/米
27.65

4
4204二次汽主管Φ1828
28.0*6.5603㎡/米
183.69


加热室上进汽管Φ1224
1.6*4.6628㎡/米
7.46


加热室下进汽管Φ1224
6.0*4.6628㎡/米
27.98


预热器进支管Φ870
13.0*3.5506㎡/米
46.16

5
4205二次汽主管Φ3236
23.0*10.9836㎡/米
252.62

6
4301二次汽主管Φ1324
20.0*4.9769㎡/米
99.54


加热室上进汽管Φ1024
39.5*4.0344㎡/米
159.36


加热室进汽支管Φ1024
12.0*4.0344㎡/米
48.41

7
4302二次汽主管Φ1020
34.0*4.0219㎡/米
136.74

8
4303二次汽主管Φ1220
34.0*4.0219㎡/米
136.74


缠玻璃布、布面氯磺化两遍




管道
1579.81㎡
1579.81


加强圈除锈底漆两遍




耐高温防腐底漆
5.39+0.46+1.37+0.47+5.98+0.51+1.37+0.66+8.35+0.64+1.71+1.51+11.3+0.44+1.66+2.64+16.06+5.96+9.29+2.82+7.97+9.39
95.95



支座防腐
环氧富锌、丙烯酸聚氨酯各两遍


1
支座除锈防腐
3.77㎡
3.77

十一
脚手架搭拆



1
双排脚手架搭拆 高15米内
10*12+4*12+6*8+4*5+10*12+4*12+6*8+4*5+10*12+4*12+6*8+4*5+10*12+4*12+6*8+4*5+12*6+6*6+4*12+12*14+4*12+12*14
1484

2
双排脚手架搭拆 高20米
12*20
240

3
双排脚手架搭拆 高30米
12*30
360

4
超高施工费
1项
1







IV组罐301罐顶保护层破裂维修



1
拆除原抹面层(带钢丝网)
6.4/2*3.142*6.11+6.4*3.142*4.1+(6.4+8.6)/2*3.142*2.55
203.97

2
垃圾下楼、材料上楼
35吨吊车1台班
1
台班
3
汽车外运S=5km
203.97*0.02
4.08
m3
4
不锈钢抱箍20*1.0
6.4*3.142*14*0.157kg
44
kg
5
钢丝网保护层
203.97㎡
203.97

6
抹面保护层20mm
203.97㎡
203.97

7
玻璃布保护层
203.97㎡
203.97

8
布面氯磺化两底两面
203.97㎡
203.97

9
脚手架搭拆
3.142*9.4*12.0
354.42

10
超高施工费
1项