切换到宽版

[招标公告] 光大环保能源(九江)有限公司2023年9月份填埋场水处理蒸氨系统钢结构框架整体除锈防腐工程询价公告

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:1184 |   回复:0
 

发帖
48233
精华
5 篇
绿叶
47289
小红花
1329
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-08-21
详细内容查看下方图片:
光大环保能源(九江)有限公司 2023 年 9 月份填埋场水处理蒸氨系统钢结构框架整体除锈防腐工程 询价公告 光大环保能源(九江)有限公司因建设/经营需要,现对光大环保能源(九江)有限公司2023 年 9 月份填埋场水处理蒸氨系统钢结构框架整体除锈防腐工程进行询价采购,欢迎符合资格条件的供应商参与报价,具体公告事宜如下: 一、采购项目编号:HBNY-GX-2023-11773 二、采购项目名称:光大环保能源(九江)有限公司 2023 年 9 月份填埋场水处理蒸氨系统钢结构框架整体除锈防腐工程 三、采购方式:公开询价采购 四、采购内容: 光大环保能源(九江)有限公司 2023 年 9 月份填埋场水处理蒸氨系统钢结构框架整体除锈防腐工程,技术联系人:高明方 15387778887 施工技术规范 1 总则: 1.1 本技术协议适用于填埋场蒸氨框架除锈防腐施工工程技术要求。它包括填埋场蒸氨框架防腐刷漆、1-6 层楼板除锈防腐等工程。 1.2 本技术协议中, “招标方”是指光大环保能源(九江)有限公司 “投标方”是指施工单位 1.3 本技术协议书仅提出了本项目除锈方式、等级、油漆涂刷遍数及品种、钢板厚度等方面最基本的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方提供符合本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,保证其产品符合最新的国内相关标准。并且保证提供的所有工程必须按国家标准原则执行。 1.4 投标方执行本技术协议所列标准。如有矛盾,按较高标准执行。 1.5 投标方若对本技术要求提出的要求有不同的意见,必须在乙文件中以文字的形式作出偏离表加以说明。否则,将认为投标方已完全理解并服从本技术协议书的要求。 1.6 投标方应具有施工本项目的相应资质,所用到的油漆材料国内一线标准。 1.7 本技术要求为投标方应满足的最基本技术要求及供货范围,但不限于此,投标方应
保证完成招标方安排的所有有关本项目的施工工作。 1.8 在签订合同之后,招标方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力,投标方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由甲乙双方商定。 1.9 投标方提供的资料应使用国际单位制。 2、项目名称:填埋场蒸氨框架除锈防腐施工 3、招标范围:填埋场蒸氨框架除锈防腐刷漆(1-6 层楼板、护栏、钢架)护栏颜色为黑黄相间,总面积约有 2600 平方米,350 米护栏(详见招标图纸)。 4、本项目所适用标准和规范(包括但不限于,其中没有标注日期的标准,其最新版本适用于本项目): (1)《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB/T50224; (2)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923; (3)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229; (4)《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407; (5)《生产过程安全卫生要求总则》GB12801; (6)《漆膜颜色标准样卡》GSB.05-1426; (7)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130。 5、技术要求: 5.1 由于钢结构及楼板锈蚀较严重,喷砂或角磨机除锈前,先采用铁锤敲击锈蚀表面,将表面锈蚀铁皮敲击掉,在进行正常的除锈作业,由于可能部分构件已经锈透,构件称重力不够,作业时一定注意安全。框架除锈采用角磨机等手动工具进行除锈,除锈等级为 St3 级,涂刷环氧富锌底漆一遍,漆膜厚度不低于 50μm,涂刷底漆前涂刷脂肪族聚氨酯面漆两遍,每遍漆膜厚度不低于 45μm。总漆膜厚度要求不低于 150μm。底漆采用银灰色,面漆采用中灰色油漆。油漆品牌采用海虹老人、湘江、兰陵中的一种。 5.2 1-6 层楼板上下除锈防腐刷漆,采用环氧富锌底漆一遍,漆膜厚度不低于 50μm,涂刷脂肪族聚氨酯面漆两遍,每遍漆膜厚度不低于 45μm。 5.3 护栏磨光机打磨后,涂刷一遍环氧富锌底漆一遍,涂刷脂肪族聚氨酯面漆两遍,颜色要求黑黄相间。
5.4 钢结构防火: 本工程的火灾分类为成类,防火等级为二级。各类结构构件表面刷防火涂料,满足相应构件的耐火等级达到二级。钢柱,在间支撑涂刷厚涂型防火涂料,达 2.0h 耐火极限,钢梁、系杆、水平支择涂刷厚涂型防火涂料达 5h 耐火极限,屋面惊条涂刷薄涂型防火涂料达 1.0h 耐火极限。 6、质量控制标准 6.1 表面处理质量检查:除锈后应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级与除锈等级》GB8923中规定的 Sa2.5 或 St3 级标准,钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑,经自检合格签字后报请招标方现场拍照验收签字后方可进入下一道工序,喷涂底漆和面漆完成并固化后,分别进行外观、厚度、表面电阻和粘结力进行自检,并对检查出的缺陷修补至合格,经修补合格签字后报请招标方验收签字后方可进入下一道工序。 6.2 喷漆质量外观检查: 6.2.1 涂层厚度检查:采用漆膜测厚仪检测,要求涂层厚度均匀,涂层厚度和层数应符合设计要求。按比例进行抽查,厚度应达到设计要求。 6.2.2 外观检查:涂层应光滑平整,颜色一致,无针孔、气泡、剥落缺陷。用 5-10 倍的放大镜检查,无微孔者合格。 6.2.2.1 采用漆膜测厚仪测厚,最小点读数作为该点读数。 6.2.2.2 检查点为上、中、下部位均匀取 5 个点,并作好记录。 6.2.2.3 涂层干膜厚度不得低于规定值,也不得高于规定值,允许偏差为±5%。 6.2.3 表面电阻率检查: 6.2.3.1 用表面电阻测定仪检查。 6.2.3.2 表面电阻率应为 105~ 109Ω。 6.2.4 粘结力检查。 6.2.4.1 用锋利刀刃垂直划透涂层,形成边长约 45mm、夹角约 45 的 V 形切口,用刀尖
从交点挑剥切口内的涂层,只呈脆性点状断裂,不出现成片剥离为合格; 6.2.4.2 按 SY/T0319 的具体要求进行。 6.2.5 涂层附着力检查:用打叉划格法检查涂层附着力;涂层应光滑平整,颜色一致,无针孔、汽泡、剥落缺陷。用 5-10 倍的放大镜检查,无微孔者合格。 6.2.6 面漆均采用脂肪族聚氨酯面漆,颜色主要为飞机灰,同现场设备设施钢表面同色调,稀释剂为油漆厂家专用稀释剂。 6.2.7 涂装前首先将该漆机械搅拌均匀,即可进行涂装施工,油漆配制后应在 3 小时内使用完; 6.3 对质量状况全面跟踪,对工序质量不漏检不误检。 6.4 主控项目 6.4.1 设备设施喷漆涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能和质量等,应符合现行国家产品标准和设计要求。 6.4.2 涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。 6.4.3涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。涂层干漆膜总厚度应不低于270um,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为±20um。 6.4.4 不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈。 6.5 一般项目 6.5.1 所用漆料的型号名称、颜色及有效期应与其产品质量证明文件相符。 6.5.2 喷漆涂料开启包装后。不应存在结皮、结块、凝胶等现象。 6.5.3 涂层应均匀,无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等缺陷。 6.5.4 当设备设施钢表面处于有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时,应进行涂层附着力测试。在检测处范围内,当涂层完整程度达到 70%以上时,涂层附着力达到合格质量标
淮的要求。 6.5.5 设备设施补喷涂层质量应符合规定要求,补喷涂层漆膜应完整。 6.5.6 涂装完成后,钢设备设施的标识、标记和编号应清晰完整。 6.5.7 钢设备设施在涂装后应做好成品保护工作,在 4h 内如遇大风或下雨时,应加以覆盖,防止沾染灰尘或水汽,避免影响涂层的附着力。 7、施工质量检查验收 7.1 投标方应指派专职质量员、安全员(两者不得相互兼任)。常驻施工现场,负责进行现场质量监督自检及安全管理和质量验收。质量检查验收以《建筑施工施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《涂装前钢材表面锈蚀等级与除锈等级》(GB/T8923.1-2011)和《设备设施钢表面施工施工质量验收规范》(GB50205—2020)为准。 7.2 招标投标双方应严格按技术规范进行检验。在招标方代表检查验收前,投标方须组织自检并提前 24 小时书面通知招标方代表,并做好自检记录,招标方代表应按时到达现场。如招标方代表逾期不到,投标方可进行自检,继而进行下道工序施工,招标方代表应予认可。若招标方代表质疑需解剖检验时,如检查合格,所发生损失由招标方负责,如检验不合格则由投标方负责。 7.3 投标方要提前 48 小时提出隐蔽施工的检验通知,须经招标方代表检验签字合格后才可进行下道工序。 7.4 分项或单位施工完工后,投标方应通知招标方代表,并提交施工质量的自检签字记录,由招标方及时组织中间检查与验收。 7.5 施工过程中的各项记录、质量自检记录必须交招标方代表检查签字认可。 7.6 施工质量达不到要求,投标方须无偿返工,同时需按照招标方提供物料自行购买返工所需全部物料,直至招标方代表认可办理签字验收手续。 7.7 投标方在确认所承包的分部施工已到达施工质量标准并备齐施工移交资料后,应写出竣工申请验收报告,招标方收到竣工申请验收报告后,应在 30 日内负责组织有关单位参加施工总体验收工作。
8、安全管理和环境保护 8.1 安全管理 8.1.1 投标方在施工过程中应严格贯彻执行电力生产安全方面的法律法规和规章制度,做好安全施工、文明施工的各项工作。 8.1.2 投标方应按照外来人员安全教育/技术交底内容执行,制定施工安全技术措施,确保施工安全。 8.1.3 施工全过程中,因投标方原因引起和造成的一切安全伤亡事故及设备损坏事故,均由投标方负责并承担经济损失。 8.1.4 投标方应指派一位专职安全员(或兼职安全员)常驻工地,负责处理安全及防止所有职工人身事故方面的问题。一旦发生事故,投标方应尽快向招标方报告事故详情。 8.1.5 抓好安全生产,文明施工,现场高处作业较多,要按要求设置安全防护网,必须严格按安全施工管理制度进行施工,杜绝因安全问题引起的施工延误。 8.1.6 配备足够的安全施工机械,最大限度地减轻劳动强度,提高工效,加快施工进度。 8.1.7 脚手架搭设过程中,作业人员要严格执行操作规程,附近和下方不得有人作业和通行,作业区域应设置警示牌,非作业人员不得入内,搭设完毕后经验收通过方可使用。 8.2 环境保护 8.2.1 投标方应采取一切合理措施,保护工地周围的环境,避免污染、噪音或由于其施工不当造成对人员和财产等的危害和干扰。如有上述现象发生而被主管机关罚款,其费用由投标方承担。 8.2.2 投标方应保持现场的整洁,做到工完料净场地清。 8.2.3 喷漆涂料施工中使用擦过溶剂和涂料的棉纱、棉布等物和油漆桶应存放在带盖的铁桶内,并定期处理出厂,如现场随意丢弃,每物件考核 1000 元,造成环保舆情的,直接清理出厂,并扣除全部工程款。 8.2.4 严禁向下水道倾倒涂料和溶剂。
8.3 防火、防爆、防毒 8.3.1 防火措施 8.3.1.1 喷漆涂料施工现场或车间不允许堆放易燃物品,并应远离易燃物品仓库。 8.3.1.2 喷漆涂料施工现场或车间,严禁烟火。并挂明显的禁止烟火的标志牌。 8.3.1.3 喷漆涂料施厂现场或车间,必须备有消防水源或消防器材。 8.3.2 防爆措施 8.3.2.1 喷漆涂料使用前需要加热时,采用热载体、电感加热等方法,并远离涂装施工现场。 8.3.2.2 喷漆涂料涂装施工时,严禁使用铁锨铁棒等金属,如需敲击应使用木制厂具,防止因此产生摩擦或撞击火花。 8.3.2.3 在涂料仓库和涂装施工现场使用的照明灯应有防爆装置,临时电气设备应使用防爆型的,并定期检查电路及设备的绝缘情况。在使用溶剂的场所,应禁止使用闸刀开关,要使用航空防爆插头,防止产生电气火花。 8.3.2.4 所有使用的设备和电气导线应良好接地,防止静电聚集。 8.3.2.5 所有进入喷漆涂料涂装施工现场的施工人员。应穿安全鞋、安全服装。 8.3.3 防毒措施 8.3.3.1 对于接触性侵害,施工人员需穿工作服、戴手套和防护眼镜等,尽量不与溶剂接触。 8.3.3.2 施工现场应做好通风排气工作,减少有毒气体的浓度。 9、施工工期 开工日起算 35 天内完成(不可抗你因素除外)。 10、质保要求
每个项目施工见证点,施工方现场必须自备进口防腐层测厚仪,本项目保修期为两年。每个项目施工见证点,投标方必须先自行检测合格后,方可申请招标方验收,验收发现每一处厚度和施工工艺不合格点考核 500 元,如出现除锈不彻底、杂物污染等问题,且未经验收即进行喷漆,相应面积进行减半计算;在每个施工项目结束后 2 年内,施工部位出现脱落、生锈等质量问题时,每处考核 500 元,且应在招标方要求的时间内无偿完成补修并通过招标方的验收;如投标方不能进行维修,且出现的问题是投标方造成的,则由招标方指定其他单位进行维修,费用由投标方承担。 11、安全要求 进场前与招标方按照要求签订安全协议,提供现场施工人员工伤保险证明或人身意外保险证明等相关入厂材料。投标方在开工前向招标方缴纳工程总造价的 5%作为安全风险抵押金,投标方违章作业、未履行安全管理责任、发生不安全事件或事故等,按照规定接受招标方的考核。所有人员经有偿三级教育培训和考试完成后,办理准入手续和有偿证件后,凭证件出入现场。 按照要求为所有人员佩戴合格的安全帽。 工作开始前,进入生产现场佩戴合适的劳动防护服及安全帽等,工作过程中严格服从管理规定,按要求办理工作票,明确工作负责人,工作负责人对施工作业的现场组织、协调和施工作业人员安全行为负责,对作业人员持证上岗作业负责,对作业人员严格执行操作规程负责,严禁使用安全培训考试不合格的人员参与现场作业,对不能胜任工作的人员及时清出现场。 高空作业下方区域应采取全封闭物理隔离;悬挂“闲人免进”、“禁止通行”警示牌,高空作业人员必须佩戴双钩安全带。 高空作业下方区域有运行设备时,运行设备、系统应做好安全防护、物理隔离措施。 作业区域内有运行设备,应设置运行人员检查安全通道,在运行设备、安全通道上方搭设防护棚,做好防火措施。 施工区域隔离完整,隔离区出口是唯一出口、设专人看管。施工人员不得使用运行专用通道运送施工物品。
现场定置管理和临建设施符合相关要求。 所有工器具必须具有合格证书,所有接线符合安全要求,并做好防护处理。 无条件接受招标方管理,因此项目造成连带招标方管理人员的所有考核款由投标方承担。 现场每项脚手架的搭、拆必须通过招标方验收合格,否则即刻停工整改。
对投标人的纪律要求 1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得围标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 2 投标人有以下情形之一的,即可被认定为围标串标,凡被判定为围标串标的投标人均做废标处理,并列入中国光大环境(集团)有限公司黑名单: (1)上传投标文件的电脑的硬盘、网卡、主板信息,三者均完全一致的; (2)注册账号的 IP 地址一致的; (3)下载招标文件的 IP 地址一致的; (4)上传投标文件的 IP 地址一致的; (5)平台服务费缴纳账户一致的; (6)投标保证金汇款账号一致的; (7)被评标委员会判定为投标文件内容基本一致的; (8)投标文件中出现其他投标人名称的; (9)招标期间主动与其他投标人有过联系的; (10)其他可以明显证明存在围标串标行为的。 投标人不得存在下列情形之一: (1)不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外; (3)为本标段的监理人; (4)为本标段的代建人; (5)为本标段提供成交服务费的; (6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的; (7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的; (8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的; (9)与本标段的其他投标人为同一个法定代表人的; (10)与本标段的其他投标人存在控股关系的; (11)被责令停业的; (12)被本项目所在地政府暂停或取消投标资格的; (13)基本户被接管或冻结的; (14)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的; (15)被中国光大环境(集团)有限公司列为禁入供应商名单的。 五、询价文件的获取:
响应人收到本公告后,请登录光大环境招标采购电子交易平台( https://zcpt.cebenvironment.com.cn),下载光大环境投标管家报名参与本次询价,并下载电子版询价文件。 六、资质要求: 1、应是在中国境内/外注册的企业,具备有效的营业执照及相关资质证书。 2、具有独立承担民事责任的能力,未被“信用中国”网站列为失信惩戒,未被司法机关列为失信被执行人。 3、钢结构工程专业承包资质三级(含)以上。 七、响应文件的递交 1、响应文件递交截止时间:2023 年 08 月 25 日 13 时 00 分,逾期不予受理。 2、响应文件递交方式为:在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。 八、联系方式: 招 标 人:光大环保能源(九江)有限公司 地 址:江西省九江市柴桑区赤湖工业园通江西大道 001 号 联 系 人:高颖 电 话:15979924806 电子邮箱:gaoying@cebenvironment.com.cn 九、监督邮箱及电话: 监督邮箱:cgts@cebenvironment.com.cn 监督电话:0755-83989817 2023 年 08 月 20 日