切换到宽版

[下载] 安装预算员入门速记

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5682 |   回复:2
 
发帖
160
精华
0
绿叶
433
小红花
49
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-05-23
第四章 定额讲座
一、 排水、采暖定额
(一)总论
1.站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。
2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。
3.室外管道与市政管道划分:钢管《DN150室外,>DN150市政;
无缝钢管《Φ159室外,>Φ159市政
铸铁《DN250室外,>DN250市政
4.操作高度:超高系数>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。
基数:人工工日*超高系数
5.高层建筑超高费:檐高>25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费
6.采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。
7.脚手架使用费:单位工程人工费*2%
(二)室内管道:
理解:管道压力、材质、连接方式不同
1. 管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。
2. 低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。
3. 低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)
4. 低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含
5. 沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气
机械式或开孔式连接:常用于三通
管件:沟槽连接
6. 给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)
7. 排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管
辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。


Y型 H型 h型
8. 柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接
9. 铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接
铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01
铝塑复合管DN32以内包含管卡
10. U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。
11. PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。
(三)预算价格
1. 材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费
其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。
2. 造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。
3. 机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)
检修费(大修费、维修费)
4. 工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。
(四)室外管道
1.旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。
2.填沙:根据设计要求才计算,不一定满填 适用于直埋保温管和直埋管。
(五)站类管道
1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。
2.现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。
(六)阀门与法兰
1. 减压阀组构成:
2.





3. 单个减压阀与疏水阀执行低压法兰调节阀;减压器(减压阀组)与疏水器(疏水阀组)执行减压器和疏水器安装。
4. 法兰阀门当一侧法兰连接时,法兰、螺拴、螺母数量减半。
5. 阀门标注:


阀门类型 传动方式 连接方式 结构形式 阀座密封面 公称压力 阀体材料
或衬里材料
如:Z44T-10DN50 闸阀法兰连接明杆连接1.0MPA管径50mm
Z 闸阀,J 截止阀,A 安全阀,H 止回阀,
L 节流阀,Q 球阀,D 蝶阀,G 隔膜阀,
X 旋塞阀,Y 减压阀,S 疏水阀,U 柱塞阀
5.法兰法兰分压力、规格及连接方式以副(片)计算:
管道之间法兰连接,执行法兰安装(每副)
阀门安装(含法兰)不能再执行法兰安装
管道和设备及器具连接时执行法兰安装(每片),一片设备自带。
(七)卫生洁具
1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。
2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)
3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。
4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏 。
5.洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。
6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。
7.水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)
8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。
9.悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。
12. 设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。
(八)采暖器具
1. 铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。
2. 落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。
3. 柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。
4. 定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。
5. 钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。
6. 高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值。
7. 多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。
8. 辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。
9. 光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。



A型 B型
10. 集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。
11. 暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。
12. 低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。
13. 采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。
(八)消防系统
1.减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接,在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。
2.室外地下消火栓井执行第一册土建定额。
3.气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。
4.贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。
5.贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气,其他不变。
(九)燃气管道
1.聚乙烯管道:PE管,管件另行计算。连接方式:小管径电熔;大管径热熔。
2.聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。
3.钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。
4.燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费。
(十)低压容器具
1.组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算。
2.变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另行计算。
3.需作保温的设备执行设备保温定额子目。
4.设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。
5.地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带,套用设备地脚螺栓制作和灌浆。
6.场外运输:一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。
(十一)锅炉
1.若为燃气锅炉,应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。
(十二)泵及减震
1.若泵未配地脚螺栓,另执行第九章地脚螺拴制作安装。
2.减震连接板
减震板
减震垫
基础

(十三)冷暖附件
1.水表:螺纹连接,含1个阀门用于室内;法兰连接,含2个阀门和1个伸缩节(常用于给水铸铁管,室外)当钢管不含伸缩节时需扣除。
2.热量表
供水







回水

供水
回水

一体化热表
3.减压器组成:1个减压阀、3个截止阀、1个压力表、1个安全阀




4.疏水器组成:1个疏水器、3个截止阀、1个过滤器




(十四)套管及支吊架
1.工艺流程:预留洞 预制套管 安套管 堵洞
型钢防锈 预制支架
管道防锈 预制管段
2.支吊架计算,单位100kg,套用96年概算定额型钢量。
3.13-79一般管架适用于一般管道;13-80木垫式管架适用于空调水系统,不包括木垫价铬,按m2购买(大概1900元/m3);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架,如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬。
排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里。
4.套管:一般填料套管
无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号
防水套管:刚性、柔性
阻火圈:UPVC排水管
5.上下水管穿墙用无填料套管,排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青,套用一般填料套管
(十五)管道液压试验及探伤
1.管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。
2.管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验,外线管道需强压气压试验。
3.管道泄漏性试验:适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分。
4.管道真空性试验 :空调机、水箱的铜管等需做真空性试验。
5.水冲洗:所有介质为水的管道均需作水冲洗,采暖管道液需水冲洗,排水管道不做。
6.管道消毒冲洗:适用于生活冷水、热水和饮用水
如埋地给水管道(饮用水):打压、冲洗、消毒
埋地消防管道:打压、冲洗
7.压缩空气吹扫:室外天然气管道在做完液压试验需吹扫
8.下水通球试验:用于下水管道,闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做,即管道流动块状物体要做通球。
9.管道酸洗、碱洗:适用于工艺管道
10.脱脂试验:氧气管道
11.探伤:如市政管道
(十六)刷漆保温
1.铸铁散热器刷漆量按0.28m2/片。
2.保温拖盘制作安装:发生部位冷凝水立管;钩钉:横干管管径较大时做钩钉;镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上。
3.直埋保温管接头:适用于室外直埋管
二、 通风、空调定额
(一)通风管道及部件:动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口
1.通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型
2.计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除阀部件
特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头安装。
3.防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。
4.当消音器连续安装时算2节消音器。
5.静压箱展开面积按6面计算,不扣除开孔。
6.矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)》500mm时必须设置导流叶片。
7.检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。
8.测定孔:干管和支管出入口处设
9.系统严密性:按需测试风管的面积以m2计算。
漏光法检测 不合格 漏风量检测

合格,即可
10.场外运输:以m2计算,仅指薄钢板风管、静压箱、罩类及泛水的展开面积。制作 场外运输 安装
现场制作 安装
成品风管与厂家协商是否套用场外运输
11.柔性软管不分保温与否以节计算。
(二)风口及阀部件
1. 余压阀若用于净化系统中,型钢支吊架需另行计算。
2. 凡阀体本身带有电动执行机构的电动阀门,其安装均不得再套用电动执行机构安装相应子目。
3. 排烟风口和正压送风口带执行机构时,套用55页排烟风口安装子目。带远传控制排烟风口安装套用55页排烟风口安装和58页控制装置安装,另补主材。当电动及阀部件为一体时只能套一个阀部件安装,补主材。(如电动多叶调节阀只能套一个多叶调节阀安装,补主材。
4. 风帽泛水


泛水:计算面积分三段:两个直管端,
一个梯形 D
H2
H3
a 排气罩
h
b H1

D1
通风机外露部分应用皮带防护罩,通风机室外部分应用电动机防雨罩。
展开面积公式:
圆形:F=1/2(D1+D)*П*H3+D*П*H2+D1*П*H1
矩形:F=[2(A+B)+2(A1+B1)]*H3/2+2(A+B)*H2+2(A1+B1)*H1,
其中H=D或风管大边长,H1=100-150mm,H2=50-150mm
(三)设备和支架
1. 设备支架制作安装:除尘设备、通风机和其他设备安装内不包括底部垫料及支架制作安装,应按设计要求另行计算。(风机盘管和VAV变风量装置包括吊架制作安装,但不包括型钢刷漆)复合型风管和玻璃钢风管支吊架可以执行设备支架20kg以内子目。
2. 设备底部垫料:橡胶板或槽钢
3. 风机吊架:130页风机吊架制作安装适用于混流、斜流风机吊架安装。
4. 风机减震台座制作安装适用于离心风机固定台座安装,不含螺拴价铬。
5. 风机减震台座和减震吊杆子目中不包括减震器和弹性吊架,应按设计要求另行计算。
6. 固定支座和固定在墙上的风机支架必须套用设备支架制作安装。
如:5#混流风机安装(吊装):6-46混流风机安装,6-70风机吊架制作安装。5#离心风机安装(落地安在减震台座上):6-61离心通风机安装,6-73风机减震台座制作安装。
7. 户用制冷机组需另行计算支架。
8. 多联体空调器适用于一台室外机多台室内机的室外机安装,其室内机套用风机盘管(壁挂式)安装。
9. 钢板密闭门:常用于空气处理设备和净化风管中。
10. 窗式空调器安装中不包括防雨罩安装,如设计要求另行套用防雨罩安装。
11. 分体式空调器安装包括室内机、室外机的安装。其中制冷剂含在主材里,充制冷剂主材另行计算,人工不算。
12. 轴流风机安装包括金属支架上安装和墙内安装。
支架安装:落地安装、墙上斜撑安装,其支架制作安装另行计算。
墙内安装:不包括预埋件、轴流风机出风弯管和弯管外的防护网。

出风风管套用风管制作安装,
人工费*3

防护网套用金属网框制作安

13. 离心风机安装不包括皮带防护罩和防雨罩。5#以内直联风机不需加皮带防护罩(风机、电动机一体)
14. 屋顶风机安装不包括地脚螺栓,如果设备不自带,补地脚螺拴。
15. 冷却塔以整体考虑,不考虑组装费用,不包括地脚螺拴。组合式空调机组不包括段与段的组装费用。
16. 高中效过滤器包括屏风格架式和单体接管式。单体接管式包括过滤器与风管间变径管制作安装费用。
(四)人防
1.地下人防内的离心风机、滤尘器、消音器、消音弯头、风口等安装均执行其他章节子目。
2.人防风管只适用于人防系统,不适用于净化系统。
3.静压箱内贴消声材料:只适用于消音静压箱。
4.人防密闭套管:人防内滤毒室内需穿人防墙体处需加密闭套管。
Ⅰ型密闭套管:适用于取样管、测压管和压缩空气管及铁皮风管直接浇入混凝土墙的套管
   Ⅱ型密闭套管:适用于铁皮风管不直接浇入混凝土墙的套管
   Ⅲ型密闭套管:风管穿砖墙的套管
定额中不含堵洞费用,执行土建定额。
(五)刷漆、保温
1. 通风管道及型钢刷漆,不分喷漆和刷漆均执行同一子目。
2. 静压箱内贴消声材料,若与设计要求的厚度不同可以换算,其他不变。
3. 静压箱内贴消声材料:只适用于消音静压箱,分大边长按静压箱的展开面积以m2计算。
4. 风管及型钢刷漆工程量按油漆工程量附表计算。
5. 刷漆标准执行国标GB50243-97及施工验收规范。
6. 刷漆:介质为低于70℃空气:普通薄钢板内表面刷2遍防锈底漆(红丹油性),外表面刷1遍防锈底漆(红丹油性)介质高于70℃空气:内外表面各刷2遍耐高温漆。介质为腐蚀性空气:内外表面刷2遍以上耐酸底漆和2遍以上耐酸面漆。
7. 红丹性油漆只适用于黑钢板,不适用于镀锌钢板。镀锌钢板一般不刷防锈漆(红丹性),当破损时刷锌黄环氧底漆。镀锌钢板可以不刷漆,当设计要求时可以刷面漆(调和漆)。黑钢板一般设计说明不要求时,刷2遍防锈漆,明装部分再刷2遍调和漆。
8. 支吊架防腐处理必须与风管做法一致,明装部分必须刷面漆。
9. 通风管道布面刷漆:单位m2是以风管表面净面积为单位。通风管道保温及保温层外缠(包)保护壳,按风管净面积以m2计算。
10. 净化系统保温不能使用吸尘保温材料,如玻璃纤维。
11. 保温材料询价时应包括厚度和容重。保温材质:橡塑保温、离心玻璃棉、铝箔离心玻璃棉、岩棉、聚氨脂。
发帖
46
精华
0
绿叶
2
小红花
22
只看该作者 沙发  发表于: 2010-07-18
谢谢了,很管用
发帖
29
精华
1 篇
绿叶
77
小红花
35
只看该作者 板凳  发表于: 2012-03-12
有灌水闲姨