、本工程按国际标准ISO8501-1要求执行。
2、结构在制造过程中,对切割自由边、孔边缘等必须倒角磨顺处理。
3、需探伤处,必须使用无油探伤液。
4、结构在喷砂处理前必须彻底清除表面油污。
5、喷砂处理后结构表面清洁度,应达Sa2.5级,表面粗糙度应达40μm~75μm。
6、工程采用国际阿克苏-诺贝尔涂料,其油漆配套:
6.1、油漆配套分三种:一种为不做防火涂料的配套(构件上螺栓孔范围和连接板散件均要求做油漆底、中、面都做):
底漆: Interzinc 22 漆膜厚度:60~75
中间漆:Intergard475HS 漆膜厚度:100~150
面漆: Interthane990 漆膜厚度:50~70
一种为工厂做防火涂料的配套(构件号中带FP、FPB的构件),在涂装完中间漆后喷吐防火涂料及防腐面漆990(构件上螺栓孔范围和连接板散件只涂装底漆和中间漆),FP为全部防火构件,FPB为局部防火构件(局部防火构件的防火部位图纸中已说明):
底漆: Interzinc 22 漆膜厚度:60~75
中间漆:Intergard269 漆膜厚度:35~45
面漆: Interthane990 漆膜厚度:50~70
一种为现场做防火涂料的配套(构件号中带FPC的构件),只涂装底漆、中间漆(构件上螺栓孔范围和连接板散件均要求做油漆,底、中都做):
底漆: Interzinc 22 漆膜厚度:60~75
中间漆:Intergard269 漆膜厚度:35~45
面漆色卡为:BS标准,色卡号14-C-39
6.2现场焊接部位预留50mm不涂装油漆!
7、严格按照油漆说明书要求执行,双组份涂料按比例混合充分搅拌,特别是无机富锌漆在喷涂中要不断的搅拌。
8、喷涂前应仔细检查设备(泵、喷嘴大小、压力比)
8.1、喷涂无机富锌漆要用锌类专用喷漆泵(9c),压力比为32:1(或45:1),喷嘴大小为011—015,压缩空气压力在0.4MPa。
8.2、喷涂无机富锌一定要控制好厚度,避免干膜厚度过厚而开裂。
8.3、无机富锌漆的封闭漆一定要经QC、油漆服务商认可后方能施工。
9、雨天、雾天时,露天涂装作业必须停止施工。
10、涂装作业在相对湿度≤85%内且表面温度要超过露点3℃进行。
11、漆膜厚度检查:按二个85%为准。
12、漆膜外观质量目测:没有明显流挂、针孔、漏涂等缺陷。
13、涂装作业时,必须穿戴安全防护装备。