管道镁合金牺牲阳极施工


安装时,管道与阳极的间隔和阳极与阳极的间隔宜大于即是三米,小不宜小于0.3m。
在泥土中使用时,应埋设在低洼湿润的地方。 (对于电阻率大于100Ω·m,建议采用带状镁阳极)使用留意事项:应避免与钢结构发生撞击。镁合金牺牲阳极按国标 GB/T17731-2004《镁合金牺牲阳极》出产,用于管道的阳极同时符合 SY/T0019-97 《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》。在泥土干燥地区阳极放入土坑后,应将填包料用水充分浸透后方能回填土,以免阳极不能充分导电。泥土中使用时,阳极必需装入填包料袋中埋设。合用于泥土、淡水及海水等介质中的金属构筑物的阴极保护,例如石油燃气管道,储罐,热水交换器,冷凝器等等。
1.阳极地床位置的选择: 按.照设计要求.在指定地点开挖阳极地床.距离管道3到5米为益 最近不小于0.4米,地床大小能放下牺牲阳极即可,深度一般为0.7米左右 但必须在冻土层以下位置
2.牺牲阳极的安装:
:在管道上破坏一定面积的防腐层大小在8*8厘米左右.使管道露出金属表面.然后去污除锈剥掉牺牲阳极的电缆绝缘保护层露出长约25毫米的铜芯电缆
:将金属垫片凹面朝上放入磨具 然后倒入大包铝热焊剂 最上面撒上小包引火粉 将拨好的电缆线沿着孔槽插入磨具放在焊点处 用打火枪将引火粉引燃 操作人员要配带安全防治烧伤 等磨具冷却后拿掉磨具 用铁锤检查是否焊接牢固

: 清理磨具以便下次使用第五部将热熔胶融化铺满焊点.第六部 加热补伤片是直与管道贴合牢靠
3.牺牲阳极的回填 牺牲阳极的电缆长度应留有余量 防止回填的土料压断电缆 甚至焊点脱落回填土料应避免石块等杂物 阳极进行回填时 应充分浇水 每回填20到30厘米应浇水一次 等水渗完后 继续回填夯实 使填包料达到饱和 最后恢复地貌;lbqhj1718jx
4长效参比电极的安装:长效参比电极使用前 用清水浸泡24个小时以上.埋入距离管道3厘米处 采用牺牲阳极回填方法进行回填,
5.测试桩的埋设 测试桩埋设于管道及直流向左侧约2米处

6.牺牲阳极参比电极与测试桩的连接:第一步 选取另外一根电缆 型号一般与牺牲阳极电缆相同作为阴极线 将电缆用铝热焊链接管道,焊点距离牺牲阳极焊点20厘米左右处 焊接完毕后 同样进行补口防腐 第二部 阴极线和参比线经地下埋设后引入测试桩 分别接入红色和黑色接线桩 使直连接牢固 接触良好
7.数据的测量将数据万用表调制直流20附档位正极链接参比线负极链接阴极线然后读数 第九部分便捷式参比电极的使用 使用便携式参比电极测量时在测量管道上方挖坑将参比电极插入土壤然后浇水将数字万用表调制直流20付档位 正极连接参比线负极连接阴极线然后读数
8.测量电位