按照GB51249-2017,9.2.2条,预应力钢结构、跨度不小于60m的大跨度钢结构、高度不小于100m的高层建筑钢结构所采用的防火涂料,在材料进场后,应对其隔热性能进行见证检验;非膨胀型防火涂料实测的等效热传导系数,不应大于等效热传导系数的设计取值,其允许偏差为+10%;检查数量:按施工进货的生产批次确定,每一批次应抽检一次;梵迦德(上海)消防科技有限公司是专注于建筑钢结构防火业务的科技型企业。检查方法:按照《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978规定,试件采用I36b工字钢,长度500mm,数量3个,试件应四面受火且不加载。[ 此帖被vanguard在2020-06-23 13:44重新编辑 ]