[求助] 关于原子灰使用的一些问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5188 |   回复:7
 
发帖
73
精华
0
绿叶
87
小红花
1
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-08-21
有部分管道喷完砂后,发现有许多凹坑,于是用原子灰填补凹坑,然后再喷涂无机富锌底漆,发现复涂在原子灰的底漆,基本都开裂了。还有本人也一直担心原子灰是否能使用,如果能用应该注意什么?有高手能帮忙解答吗?
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
hiatc 小红花 +3 鼓励技术话题 2012-08-21
hiatc 绿叶 +2 鼓励技术话题 2012-08-21
发帖
30
精华
0
绿叶
3
小红花
7
只看该作者 沙发  发表于: 2012-08-21
无机富锌底漆应该直接施工在基材表面的吧,因为无机富锌要与基材Fe发生反应的,在原子灰表面施工肯定要出问题,所以可以考虑施工完无机富锌底漆后再在表面用原子灰填补找平。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2012-08-21
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2012-08-21
发帖
33
精华
0
绿叶
14
小红花
1
只看该作者 板凳  发表于: 2012-08-21
这个俺也不太了解。。找找工人看具体怎么弄吧。

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
只看该作者 地板  发表于: 2012-08-21
原子灰与锌粉底漆的固化速率不同,表层固化,内部还是湿的,肯定会发生起皱或开裂。
要想填补结构缺陷,只能在下道漆前,用下一度半固化的油漆填补(一般是环氧类),修补处硬干后才可进行后续涂装,要求严格点,就是在锌粉之前,用补焊整改。
广交朋友......
18017502149
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-21
      首先不知道你所说的坑有多大多深,是否在标准之内。超了的话还是补焊吧!管道的壁厚应该不大的,再有坑而且需要用腻子来添的坑,我想应该很薄了。

在标准之内的有几种方式可选(真对坑的)。
    根据你所用的配套,首选用底漆进行重复补涂后用砂纸磨平,再施工第二道漆。
二种就是先用原子灰添:
    要充分清洁处理和固化后磨平再涂底漆。这样有两个作用,一是检查是否粘贴住了。砂纸打后要是掉了就不行了,如果没有问题就没什么问题了。二是涂装后看不出来的,外观漂亮。
三种建议用船舶使用的环氧腻子:
那个硬度大而且牢固。施工方法是先用腻子补平坑,打砂纸磨平,再涂漆。

可能有些跑题 ,一般在涂装施工中是不让用其它物质进行代替的,包括各种腻子。
共有3人赞这个帖子绿叶+3小红花+6
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2012-08-23
hiatc 绿叶 +3 提倡技术讨论 2012-08-23
syyin 小红花 +3 热心会员 2012-08-21
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040
发帖
140
精华
0
绿叶
128
小红花
14
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-22
用漆灰应该可以填补,相对而言比较保险。
发帖
49
精华
0
绿叶
38
小红花
11
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-23
首先你要依据标准判断凹坑是否在可接受范围内,若是超过0.5mm,建议焊接修补,然后做磁粉检查。


若是成片出现的麻点,建议在无机锌施工之后,待无机锌干燥后 ,再使用原子灰填补。

或者无机锌施工后,再涂环氧漆,然后用石英粉+环氧厚浆漆填补。



无机锌一般直接施工在基材表面,不能再其它涂层上复涂
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2012-08-23
hiatc 绿叶 +3 提倡技术讨论 2012-08-23
发帖
57
精华
0
绿叶
189
小红花
29
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-26
同意楼上的几位大哥们的观点,要确定坑大小决定能否补腻子,再就是腻子需要补正底漆上