各位师傅,有哪位老哥能帮个忙,要底材温度和空气湿度换算成露点的表格,不是通过干湿球温度换算的露点温度。
谢谢!
我们都是这个世上的旅客,无论出生于什么样的环境,从生到死,我们都是在旅行!
发帖
151
精华
0
绿叶
523
小红花
166
只看该作者 沙发  发表于: 2012-08-05
执行(HGJ229-91工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范);
露点温度数据表
防腐设备温度高于露点温度3℃以上时才允许施工。
相对  湿度LF(%)    30    35    40    45    50    55    60    65    70    75    80    85    90
环境  温度UT(℃)    TP    TP    TP    TP    TP    TP    TP    TP    TP    TP    TP    TP    TP
10    -6.7     -4.7     -2.9     -1.4     0.1     1.4     2.6     3.7     4.8     5.8     6.7     7.6     8.4
12    -5.0     -2.9     -1.1     0.5     1.9     3.2     4.5     5.6     6.7     7.7     8.7     9.6     10.4
14    -3.3     -1.2     0.6     2.3     3.8     5.1     6.4     7.5     8.6     9.7     10.6     11.5     12.4
16    -1.5     0.6     2.4     4.1     5.6     6.9     8.3     9.6     10.5     11.6     12.6     13.5     14.4
18    0.2     2.3     4.2     5.9     7.4     8.8     10.1     11.3     12.5     13.5     14.5     15.5     16.3
20    1.9     4.1     6.0     7.7     9.3     10.7     12.0     13.2     14.4     15.4     16.4     17.4     18.3
22    3.7     5.9     7.8     9.5     11.1     12.5     13.9     15.1     16.3     17.4     18.4     19.4     20.3
24    5.4     7.6     9.6     11.3     12.9     14.3     15.8     17.0     18.2     19.3     20.3     21.3     22.3
26    7.1     9.3     11.4     13.1     14.8     16.2     17.6     18.9     20.1     21.2     22.3     23.3     24.2
28    8.8     11.1     13.1     14.9     16.6     18.1     19.5     20.8     22.0     23.1     24.2     25.3     26.2
30    10.5     12.8     14.9     16.7     18.4     19.9     21.4     22.7     23.9     25.1     26.2     27.2     28.2
32    12.3     14.6     16.7     18.5     20.3     21.7     23.2     24.6     25.8     27.0     28.1     29.2     30.1
34    14.0     16.4     18.5     20.3     22.1     23.3     25.1     26.5     27.7     28.9     30.0     31.2     32.1
36    15.7     18.1     20.3     22.1     23.9     25.5     27.0     28.4     29.6     30.9     32.0     33.1     34.1
38    17.4     19.8     22.0     23.9     25.7     27.3     28.9     30.1     31.6     32.8     33.9     35.1     36.1
40    19.1     21.5     23.8     25.7     27.6     29.1     30.7     32.2     33.5     34.7     35.9     37.0     38.0
42    20.8     23.2     25.6     27.6     29.4     31.0     32.6     34.1     35.4     36.7     37.8     39.0     40.0
44    22.5     24.9     27.3     29.5     31.2     32.9     34.5     35.9     37.3     38.6     39.7     41.0     42.0
46    24.2     26.7     29.1     31.3     33.0     34.7     36.3     37.8     39.2     40.5     41.7     42.9     43.9
48    25.9     28.5     30.9     33.0     34.8     36.5     38.2     39.7     41.1     42.4     43.6     44.9     45.9
50    27.6     30.2     32.6     34.7     36.7     38.4     40.0     41.6     43.0     44.3     45.6     46.8     47.9




注:环境温度与相对湿度横向与纵向交叉点即为该温度相对湿度下的露点。如温度为18℃,相对湿度为65%时,则TP值为11.3℃。
                  
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
fdice 小红花 +3 感谢分享 2012-12-14
fdice 绿叶 +3 感谢分享 2012-12-14

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 板凳  发表于: 2012-08-11
露点是TP吗?是Td吧
呵呵,这是国内标准,我忽略了。不知道参照的哪个国家的标准?另外,表面温度在国标里有测量方法吗?没有表面温度,怎么判断表面温度是否高于露点温度3℃以上呢?
[ 此帖被ljchb在2012-08-11 22:31重新编辑 ]
发帖
26
精华
0
绿叶
42
小红花
13
只看该作者 地板  发表于: 2012-10-17
测量表面温度没有相关标准,只要用表面测温计测量就可以了。