KP1胶泥砌衬铺贴耐酸瓷板砖简单工艺 51论坛资深版主张作华13671787959 一般的硫酸盐酸硝酸磷酸以及其他酸对金属和混凝土的腐蚀非常严重,除了树脂及其树脂玻璃钢控制腐蚀外,大部分都采用传统的KP1耐酸胶泥耐酸砖板铺贴或者衬里,根据介质和温度的环境因素,选择不同的防腐蚀工艺。对于酸腐蚀特别严重的池,沟,槽,罐,塔等等采用耐酸砖板衬里时,使用KP1胶泥作为粘结材料,首先要对基础进行表面处理,这是重要的一步,碳钢要进行喷砂处理,达到Sa2.5级。混凝土基础含水量低于6%以下打磨机去除浮浆及杂质。耐酸瓷板砖也要用自来水清洗一遍,晾干备用。 其次,按照KP1耐酸胶泥配料比例将粉料和固化剂充分搅拌均匀,再计量加入硅酸钾进行混合搅拌。搅拌量以30分钟内用完量为准。 最后进入粘贴瓷板砖工序,在施工时湿度小于80%,当雨天或者湿度大于80%时,应该做好防雨措施,并且保持良好的通风或者使用排风除湿设施。施工时用白灰线或者弹墨线规划耐酸砖铺贴坐标,罐或者塔等容器类砌衬要设计模板进行支撑固定,铺贴或者砌衬时涂抹胶泥一定要饱满,用力压实,将胶泥挤出耐酸砖板缝,再用铲刀挂去余料。配比好的KP1耐酸胶泥在施工过程中严禁补加干粉料或者硅酸钾,发现胶泥干燥或者硬化不得再次使用,铺贴或者衬砌的耐酸瓷板砖要错缝,实行一顺一丁的工法,横平竖直,缝宽正常为2-4毫米左右,结合层厚度4-7毫米,具体质量要求参照GB50244-2010相关条文标准。 整体铺贴或者衬砌完成后必须进行有效的保养,保养时间不得低于10天,期间如果出现泛碱现象或者灰缝要用30-40%溶液进行酸化处理涂刷,自来水冲洗。笔者在长期的耐酸砖板衬砌或者铺贴实践中中,使用KP1胶泥粘结效果非常好,一般在设计条件允许范围内,耐腐蚀年限20年没有问题,另外需要说明的是在使用耐酸砖板KP1胶泥衬砌设施前,最好喷洒或者浇灌薄薄的一层相同介质的酸性溶液,一般一天后再集中或者大量存放酸性液体,对于KP1胶泥耐酸砖板衬里施工方案各施工单位不一定相同,但是主要防腐蚀材料KP1胶泥和耐酸砖板的耐酸率是决定防腐蚀年限的关键,在选择材料时一定要参考材料技术参数和成分含量,在此就不在累述,不当之处,也请防腐蚀施工人员和技术人员指出,不甚感激!51防腐蚀版主张作华13671787959. [ 此帖被张作华在2021-02-27 22:27重新编辑 ]