一、编制依据:

1、《阳逻长江公路大桥钢箱梁制造招标文件》。

2、公司多年来从事钢结构防腐施工经验。

3、现行国家或行业标准:

1)TB/T1527《铁路钢桥保护涂装》

2)GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

3)GB6484-6487《铸钢丸、铸钢砂、铸铁丸、铸铁砂》

4)SD2014-85《涂漆通用技术条件》

5)GB9286《色漆和清漆膜的划格试验》

6)GB1764《漆膜厚度测定法》

7)GB1720《漆膜附着力测定法》

8)GB7692《涂装作业安全规程,涂漆前处理工艺安全》

9)GB11373-89《热喷涂金属件表面预处理通则》

10)ISO国际标准化组织标准。

11)GB/T13312《钢铁件涂装前除油程度检验方法》

12)GB/13288《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》

13)GB/T1865《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露》

14)JB/T9188《高压无气喷涂典型工艺》

15)GB/T5210《涂层附着力的测定法、拉开法》

16)JGB/T8427《钢结构防腐蚀防护热喷铝锌及合金涂层选择与应用规则》

17)SL105《水工金属结构防腐蚀规范》

18)GB11374《热喷涂厚度的无损测量方法》

19)GB/T8642《热喷涂层结合强度的测定》

上列中华人民共和国标准,在合同执行过程中如有新版本时,则按新颁版本执行。

二、编制原则:

1、精心设计施工方案,严格按设计、工艺、施工方案施工,保证质量,优质服务。

2、采用先进的科学管理方法和施工技术。

3、遵守国家法律、法规,不侵犯专利权和其它受保护的权利,保证业主、甲方免于承担任何相关责任。










三、涂装技术要求:



部位
涂料种类
度数
厚度

钢箱梁及风嘴外表面

(除桥面)
喷砂处理:清洁度:Sa3级

粗糙度:70-100
/
/

电弧喷铝
1道
180µm

有色金属环氧封闭漆
1道
50µm

有色金属环氧封闭漆
1道
50µm

脂肪簇聚氨脂面漆
1道
40µm

脂肪簇聚氨脂面漆
1道
40µm

钢箱梁内部

(布置抽湿机,湿度小于50%)




二次处理:除锈清洁度:St3

粗糙度:40-80



改性环氧耐磨漆
1道
125µm

桥面
二次处理:除锈清洁度:St3

粗糙度:40-80



桥面破损处及焊缝补涂环氧富锌底漆
1道