像图中这种情况,底漆涂刷完毕24小时后出现两个问题:1、底漆涂层气孔较多;2、个别地方与旧涂层面漆发生咬底现象。请各位大佬帮忙分析下以上两种情况产生的原因?
备注:1、除锈等级ST2,施工方法采用人工辊涂,底漆为环氧带锈底漆,稀释剂添加量约为10%,施工天气晴天,温度37度;
        2、旧漆膜面漆由于是别的单位做的,所以无法确认是什么种类,但业主方要求的面漆一直为脂肪族聚氨酯面漆。






[ 此帖被小破孩儿在2019-05-02 06:57重新编辑 ]
共有5人赞这个帖子绿叶+5
初夏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-24
初夏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-21
初夏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-03
xuhui7122 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-02
无尘 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-01
发帖
24
精华
0
绿叶
553
小红花
23
只看该作者 沙发  发表于: 2019-05-01
施工温度过高,固化反应加快产生的气泡

发帖
180
精华
0
绿叶
913
小红花
53
只看该作者 板凳  发表于: 2019-05-01
红色漆和下面的绿色漆不配套, 出现了明显的咬底现象。

发帖
182
精华
0
绿叶
3921
小红花
13711
只看该作者 地板  发表于: 2019-05-01
一个是,咬起来了。还有就是面漆可能滚厚了。老漆很可能是单组份的。如果非要滚涂,建议业主方改单组份丙烯酸。如果要外观亮,可以选醇酸,不过滚厚了也会出问题。
发帖
1
精华
0
绿叶
15
小红花
2
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-02
无溶剂型环氧树脂系带湿带锈修补漆(防锈CR底漆),因为无溶剂不会有咬起旧涂膜现象。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
宋红涛 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-02
发帖
459
精华
0
绿叶
877
小红花
61
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-02
温度太高了了吧,室温37,栏杆不晒到60多度去了,晚上凉快了做

发帖
131
精华
1 篇
绿叶
597
小红花
181
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-03
很典型的旧涂层与维修用的环氧带锈底漆不配套。环氧带锈底漆将原旧涂层溶起。原旧涂层可能是醇酸、酚醛、丙烯酸等油漆油基漆或单组 份非转化型涂料。也有可能按楼主所说业主规定要用双组份聚氨酯的,但原施工旧涂层的人员却未使用固化剂。
不要以为这种情况不会发生,那是你没人见识过。经常遇到一些施工队伍就是不使用固化剂,任你磨破嘴皮劝说也不听,还说刷上去没事,真是“秀才遇到兵,有理也说不清的”。

发帖
3370
精华
7 篇
绿叶
66
小红花
5386
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-04
针孔原因,稀释剂添加量太多,底层不干净,另外底漆粘度太大。咬底的原因就是油漆不配套,上层环氧极性比下层强,或者活性成分比下层多,乃至上层漆溶剂比下层强造成咬底现象。张工。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
100
精华
0
绿叶
228
小红花
-1
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-21
底漆可能是氯化橡胶漆你刷丙烯酸面漆这类可能起反应了