背景资料:
1.环氧富锌底漆,环氧云铁中间漆,聚氨酯面漆
2.底漆和中间漆施工完后,进行后续的结构修改焊接作业,放置了半年,距离海岸约50米
3.施工前用高压淡水冲洗,然后砂纸重磨,测试盐分在50---100mg/m2
发现的问题:
1.下午三四点施工的面漆,构件表面温度15摄氏度左右,现在这个季节,早晚温差大,晚上结露,早晨构件表面一层水珠
2.施工完第二天以及第三天面漆一切正常
3.第四天早晨发现,海测部位面漆出现非常密集的小泡,直径约0.3mm,油漆结合力很差,陆测以及向阳面一切正常
4.第四天下午发现,海测出现小泡的部位,小炮全都消了,只能看到残留的气泡痕迹
5.同时施工了三个构件,两个出现问题,同样的部位,同样的问题
结论:
1.涂层完全固化甚至硬干前,结露导致潮气渗透,附着力下降
2.盐分对涂层附着力的影响,特别是条件恶劣的情况下
flash: http://pic.51fangfu.com/video/20190415/1555313920286816_334.mp4[ 此帖被hiatc在2019-04-16 10:23重新编辑 ]