切换到宽版

[讨论] 管线导向块安装后防腐

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:9924 |   回复:3
 
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2019-03-08
— 本帖被 hiatc 从 防腐保温行业探讨 移动到本区(2019-03-09) —
在现场的时候大家可能都遇到过这个问题,今天写出来了,只是想讨论一下!
管线施工安装的时候很多管线的导线块和管鞋都是后焊在主结构上的。在此之前呢,所有的管鞋和导向块都是做好油漆的,后期管线安装时再焊接的。这样就会造成此管线的位置和结构,包括导向块四周的所有的涂层都是烧坏的,显露在外面的损坏涂层我们还可以打磨处理及防腐施工,但是在里面的涂层就没有办法做防腐施工了。我想说的就是这种管线安装的尺寸定位真的有这么难吗?不能做的准一点吗?导向块位置都定好做好之后直接把管线放好吗?



共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 您的帖子不错,期待分享更多! 2019-03-09
hiatc 绿叶 +3 您的帖子不错,期待分享更多! 2019-03-09
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 沙发  发表于: 2019-03-08
这种情况彻底的解封方法就是把管线重新吊起来,把该修补的区域重新按照标准修好,再把管线放回去,可这种操作方式在现场的实际施工中是不可能做到的。

发帖
3368
精华
7 篇
绿叶
38
小红花
5385
只看该作者 板凳  发表于: 2019-03-11
你的想法不错,但是我们防腐蚀技术人员不是要求对方怎么办,而是对现场发现的问题怎么样解决,对于以上问题,可以不需要焊接人员的对接,直接在焊接高温区域进行冷涂锌施工,或者金属热喷涂,即使焊接高温也不受影响,当然无机富锌也可以在安装之前就已经涂刷完毕。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 地板  发表于: 2019-03-11
我还是觉得安装定位精度有问题,不能做到一次成功。
还有就是管线吊装和安装时造成的变形,都有影响!
重点还是三方的重视问题!