低温膨胀水柜的水是脱盐水还是一般的水? 要彻底的检查下,还有就是能否查到这个柜子的油漆配套
1、划破漆泡,看里面的水夹在哪两层间。 是在两层漆之间还是在漆和基体间?
2、测下泡内水的电导率和低温膨胀水柜用水电导率做对比。
之前碰到过这样的案例,管廊钢构长期处在潮湿水汽环境中表面也是这样,划破后里面全是水,水泡夹在基体和底漆间,划开时基体发暗但无锈, 划破水泡接触空气后很快返锈。
大致原因:1、油漆本身的抗水渗透性不好;2、表面有盐存在osmosis blistering ,但涂层隔氧,无去极化剂存在未发送腐蚀
3、油漆施工是可能未使用附着力很好的环氧类底漆。