柴油罐清洗施工方案

一、概况
油罐由于检修改装,使用年限较长,淤渣沉积严重,油罐底部积聚了大量的杂质和水分,罐内壁也附上许多油污垢。这些杂质和水分会使油品的质量降低,并影响油品计算的精确度,加速油罐腐蚀,严重时会引起底板穿孔,造成漏油事故,同时,在油品输运过程中,由于杂质和水分较多,容易产生静电并积聚,造成静电事故。因此,油罐必须进行清洗,油罐清洗的基本要求,以保证油品质量,延长油罐使用期限,避免事故的发生为主。下面从三个方面对油罐清洗作业进行分析。
二、工程施工主要技术措施
1.清洗作业准备
成立清洗工作领导小组:(详见领导小组名单)
指定双方作业监护人,对作业监护人和施工人员进行安全教育,考试合格,并签订安全协议。
现场交底,做好安全措施及物质、工具、器材的准备工作;如带静电导出线的胶管、油盆及油桶等。
2.管网系统及罐体排油清洗的具体步骤:
油库停油后,首先油库将油罐内的油料发完。油库工作人员对管网及罐体内的余油进行清除后交给清洗单位进行清洗。
管网系统及油罐排油清洗施工作业前,应按要求设置警戒区、警戒线、警戒标志等。
断开电动阀门及计量系统等所有相关电气的电源及静电接地装置。
在油库工作人员的统一指挥下,先利用油罐的切水阀采用机械抽吸法排出各罐体内的余油(采用油罐车或真空泵抽吸底油前应按规定办理好临时用电及用火作业许可证)。
三、管网系统水冲洗具体步骤
1.管道清洗作业施工工艺流程
分区断开相关阀门——抽吸管道余油——排除油气——管道清洗——油气测试——清洗完毕验收。
2.清洗前的准备工作
2.1根据管道油品和性质,以及清洗施工方案和设备是否符合清洗、作业方案、安全措施和操作规程是否与实际相符,否则应加以修订。
2.2按照批准的作业方案和HSE安全措施准备防爆工具、防爆电器和设备,并检查其技术性能,合格的方可使用。
2.3抽吸管道余油断开与油罐相连的阀门、电器、自动化仪表接线。
2.4填写和审批受限空间作业票、作业许可证、临时用电作业票、需动火的要填写动火作业票。
3.管道清洗步骤
3.1分油罐、发油区和卸油区,首先清洗油罐和发油区管道,后清洗卸油区管道。
3.2抽吸管道余油
3.2.1首先清洗油罐和发油区的管道,分品种管道在发油区管道阀门连接处断开用防爆型抽油泵吸油管插入管内抽吸余油,(请分公司安排油罐车接应)抽油泵应放置在抽油口3米以外的安全地带。
卸油区管道,分品种管道在卸油泵房阀门连接处断开用防爆型抽油泵吸油管插入管内抽吸余油,(请分公司安排油罐车接应)抽油泵应放置在抽油口3米以外的安全地带。
油管道在卧式罐区防火墙边阀门连接处断开抽吸余油。
3.2.2接通电源,启动抽油泵,将余油抽入油罐车内回收。
3.2.3当确认余油抽吸干净后,此项工程完成可进行下一步工作。如果管道中有低洼的部分余油抽吸不干净的则采取管道顶水的办法,再次抽吸余油达到抽吸干净为止。
3.3排出油蒸汽
3.3.1在距管道6000mm处,安装风机,并有效接地。
3.3.2将风筒连接风机出口至管道断开处,并有效接地。
3.3.3启动防爆型轴流风机,进行强制性通风;直至油气浓度达到动火条件标准。
3.3.4防爆风机安装注意事项。
风机设架安装在防火堤内(距油罐:6000mm)。
风机动力配电箱安装在远离油罐的安全地带。
风机每小时通风量要大于油管容积的10倍以上。
消防监护组要认真落实监护措施。
作业指挥组要对各环节进行认真检查。
3.4气体浓度检测
3.4.1检测人员进行检测时必须佩戴防毒空气呼吸器。
3.4.2当检测的油气浓度值低于爆炸下限的0.01vol%以下时,再做明火试验,方可确认可以进行动火拆除作业。
3.4.3检测的范围包括:罐内、作业场所及附近35米范围内可能存留油品蒸气处。
3.4.4油气浓度须经2台相同型号的防爆可燃气体测试仪进行检测,由油库经过专门训练的人员进行操作。
3.4.5气体检测应沿油罐及油管道圆周方向进行,选择易于聚集油气的低洼部位、死角的油气浓度。
3.4.6作业期间,定时进行油气浓度的测试,正常作业中,每2小时内不少于2次,以确保油气浓度在规定范围之内。若用于动火分析的油气浓度的测试,用可燃气体测试仪和测爆仪同时测定,并于动火前30分钟之内进行。如动火作业时间较长,在动火过程中,必须进行复测。以防动火作业时,油气浓度回升超过规定值。
4.油管道清洗
4.1在确认油管道分区分段余油抽吸干净后,进行油管道分段清洗,先清洗发油区管道后清洗卸油区管道,管道清洗的油污水经油库的隔油池进行油水分离后再外排。
4.2油管道清洗采用注水清洗技术,主要是将油管道中的余油冲洗排除干净,把易燃易爆气体强行赶跑,排除油气达到完全清洗和动火改造条件的目的。
4.3清洗完毕后用可燃气体测试仪进行测试,测试可燃气体浓度达到:0.01vol%以下、有毒气体为0%、氧气浓度达到19.5%以上、23.5%以下后并由专业人员填写动火作业票对油罐进行明火实验。
5.验收
5.1油管道清洗完毕后,应对清洗质量进行验收,验收由清罐工作领导小组会同甲方有关技术人员按照验收标准,共同对清罐工作质量(包括附件完好情况)进行验收。
5.2试火验收合格后,由作业指挥组整理出竣工验收报告,有关人员签字后,作好验收报告存于设备档案中,验收合格后的油管道在消防监护组的监护及作业指挥的监督下,进行动火施工改造。
四、油罐清洗方案
1.油罐清洗的基本要求
由于油罐清洗的目的不同,清洗后的油罐应达到的要求也不同。
1.1用于储存高级润滑油和性质要求较大油罐的重复使用,要求达到无明显铁锈、杂质、水分、油垢,用洁布擦拭时,应不呈现显著的脏污、油泥和铁锈痕迹。
1.2新建或改建的油罐,只要除去罐内的浮锈和污杂即可。
1.3定期清洗的油罐,不改储其他油品时,应清除罐底、罐壁及其附件表面沉渣油垢,达到无明显油渣及油污垢。
1.4属于检修及内防腐需要清洗的油罐,应将油污,锈蚀积垢彻底清洗干净,用洁布擦拭无脏污油泥、铁锈痕迹且应露出金属本色。
2.油罐清洗分一下几个步骤
2.1准备工作
油罐清洗作业必须做好准备工作。准备工作主要包括油罐清洗计划、人员组织、安全教育、仪器检查这几项内容
油库应根据操作规程和实际情况制定油罐清洗年度计划,与收发油作业相协调,尽量安排在初春或初秋进行。在清洗前,要对油罐进行计量.
估计该油罐的残存油量、积水量和污泥量,估计油罐清洗用水总量,使污水处理系统做好准备工作。
油罐清洗作业必须有专门的清洗作业队。作业队一般有司泵员、机修工、装卸工、消防员、计量员、化验员、医务人员等组成,分成现场作业组、输油输水组、调合设备操作组、检测联络组、安全救护组和后勤组,有库领导专门负责,把任务落实到各组及各人,使每人都了解油罐清洗方案。同时要对作业人员进行安全教育,了解防火防爆、防静电、防毒及防工伤各项规定,加强组织纪律,对清洗油罐工作有足够的重视。清洗作业前应准备好必要的器材,并对主要设备作检查,如防毒面具必须进行防毒试验,合格的方可使用。
2.2排出底油
通过计量,确定罐内油品的数量,按正常的输转流程将罐内剩余油量放尽,直到液位低于进出油管管口为止。油罐底油可用两种方法排出。
2.2.1垫水法
垫水法就是利用油水不相容性,向罐底注入一定量的水,以抬高油品液位,便于油品输出。垫水前应精确测量存油的高度,以便确定垫水高度及泵的运行时间。垫水时应选择其适宜的开孔处,以便将带静电的胶管伸于油罐底部,向罐底低速供水,垫水时流速不宜太大,一般初始流速应控制在1m/s左右,待油水界面形成后,经过计量,使其界面处于进油管道上沿0.5~1cm为宜。垫水结束后,从罐内抽出该进水油管,用输油罐道将垫起的底油放至缓冲罐或油水分离池内。
2.2.2机械抽吸  
机械抽吸就是利用泵和管道,直接从罐内抽吸底油,抽吸底油前,应打开人孔,卸下进出油管道阀门,切断于其他输油管道或油罐的通路,并将背向油罐的一端用盲板封死,将吸油胶管由进出油管道的另一端插入罐底。用手摇泵或真空泵,配套防爆型电机,置于孔口3m处,抽吸底油,并放至缓冲罐或油水分离池内,通过计量,确定底油排空完毕为止。
2.2.3排除油蒸气
排除油蒸气是清罐作业的重要环节,为提高油气的扩散效果,应尽可能地使油气向高空排放。作业过程中,应始终进行机械或良好的自然通风。排除油蒸气主要有一下三种方法:
(1)通风驱除油气
通风有自然通风和机械通风。对于空气流通较好的地面油罐,可采用10天以上的自然通风。经检测有蒸气浓度低于爆炸极限规定值时,方可进罐作业。但需动火时,则必须进行机械通风,机械通风前,应打开罐顶的光孔、计量孔,卸下呼吸阀。对于洞库或覆土隐蔽库油罐应以风筒由油罐光孔等处,连接后通向洞外或覆土外。然后打开油罐下部人孔,用风筒连接风机与下部人孔,经检查无误后,方可启动风机,进行机械强制通风。
(2)充水驱除油气
充水驱除油气一般适用于容积较小的油罐,并有配套的含油污水处理装置。充水前,卸下进出口管线阀门,靠近油罐一端连接充水管道,期间应设置阀门,以控制充水流量,输油管线一端用盲板堵死。切断或关闭膨胀管阀门,在罐顶适宜的开孔处安装好排水胶管接头,排水管线的口径应大于进水管道的口径。检查无误后,方可启动水泵缓慢充水。初始流速应控制在1m/s,待水面超过入口时,逐渐加大流速,当罐内水量达到3/4.
油罐容量时,应逐渐减少流量,待水面逐渐接近罐身上沿时,应暂停充水浸泡24h,并可启动风机排除油气。
(3)蒸气驱除油气
有蒸汽供给系统的油库,可采用低压蒸汽驱除油气。蒸汽压力不宜过高,一般应控制在0.25Mpa左右。用蒸汽驱除油气,首先向罐内放入少量的水,将蒸汽管道进行良好的接地。蒸汽管一般做成十字形接管,管上均匀钻小孔,用竹或木杆自人孔将蒸汽管伸入油罐底板的1/4处,同时打开光孔等,使油罐有足够大的蒸汽排放通道,在罐外固定好蒸汽管道,然后缓慢通入蒸汽,当罐内温度升到65,70?时,维持到要求的时间。用蒸汽吹扫过的油罐,要注意油罐冷却时产生的真空,防止油罐吸瘪。
3.气体浓度检测
油气驱除过程中,作业人员进罐作业前及作业过程中都要进行油气浓度检测。检测的范围应包括罐内、洞室和巷道作业现场及附近35m范围内可能存留油品蒸汽处。测试仪器必须采用两台以上相同型号规格的防爆可燃气体测试仪,并应由经过专门训练的人员进行操作。可燃气体测试仪,必须在计量部门的有效检定期之内,方可使用。若两台仪器数据相差较大时,应重新调整测试。如需动火作业时,应增加一台防爆型可燃气体测爆仪。检测的油气浓度值,必须低于防爆、防火和防毒的安全规定值。
4.入罐作业
4.1入罐前的准备工作
入罐作业的目的是清除钢板表面的油污和锈。一是入罐作业前30分钟再进行一次油气浓度检测,确认油气浓度符合规定的允许值;二是配置好照明器具。油罐清洗作业必须采用防爆型照明设备,其供电电压不超过.
12V,最低悬挂高度一般不应小于2.5m。轻油罐清洗作业时,一般应采用防爆手电筒作局部照明。对于洞库或覆土隐蔽罐,其作业面上的照度不宜小于50lx;三是设置好通讯器材,清洗作业应加强联系,特别是对于洞库或覆土隐蔽的油罐清洗作业宜采用防爆型有线或无线的通讯设备,以尽可能代替喊话和手势。作业人员腰部一般应系有救生信号绳索,以备抢救时用;四是必须配备齐防毒器具。在安全监护人员进入作业岗位后,作业人员方可进罐作业。入罐作业人员必须有“进罐安全作业票”。
4.2清除油污的通常作法
先用特制的铜铲或者钉有硬相交的木耙子清除罐底和罐壁的油污及铁锈,再用特制的加盖铝桶盛装污杂,并用适宜的方法人工挑运或以手推车搬运出罐外,覆土罐可使用手动卷扬机吊运杂污,然后以白灰或锯末撒入罐底后,用铜铲或竹扫帚进行清扫。对于罐壁严重锈蚀的油罐,当油气浓度降低爆炸下限的20,一下时,可用高压水进行冲刷,油罐用高压水冲洗时,应控制喷射速度不宜过高,在喷射间歇,应作油气浓度测试,以免油气浓度超过规定值时,给冲刷作业带来危险。如油罐要进行无损探伤或做内防腐时,应用铜刷进一步清除铁锈和积垢,用金属洗涤剂清洗,并用棉质拖布擦拭干净。金属洗涤剂一般可选用非离子型表面活性清洗剂,除油去污性强,又有防腐作用。对于单人孔卧罐,人油气不易排除可采用机械清洗法,如自动清洗器,它能高效、高质量地完成清罐作业。油罐污杂在清除作业期间,应采用淋水措施,使其保持湿润状态,以防自燃。污杂运出罐外,应作出适当的处理,以防污染家田和水系等,出来方法可采用晾晒法,也可在控制条件下烧掉。
5.验收
油罐清洗完毕,应对清罐质量进行验收,作好验收报告存于设备档案中,验收合格后的油罐在有监督的条件下,立即封闭人孔和光孔等,连接好有关管道,恢复油罐原来的系统。油罐在清洗作业后,宜对油罐机械维修保养,对罐体及附件进行形态和腐蚀情况检查。人腐蚀严重部位和使用10年以上的油罐还应进行测厚检查,有条件的油库宜对油罐底板及进出油管一下的底板进行内壁防腐处理。如油罐已到容积标定时间,应对油罐进行容积复测,特别是油罐底部容积。
五、确保安全生产的技术组织措施
1.安全目标:
强调执行HSE安全体系,保证无人身伤、亡事故;无人身群伤事故;无重大火灾事故;无设备重大损坏事故。
2.安全保证组织措施
2.1确定以项目经理为第一安全生产责任人,执行HSE安全生产责任制。做到人人讲安全、人人讲健康、人人讲环保、人人管安全,人人有责任。制定有效的HSE安全教育培训制度、安全检查制度,并严格落实执行,做好HSE安全生产宣传工作。
2.2开工前必须对施工班组进行安全技术交底,并对全体施工人员进行健康、安全、环保教育。
2.3坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针,始终把安全生产工作放在首要位置,纳入项目部各级领导的议事日程,正确处理安全生产与效益、安全与进度、安全与质量、安全与生产的辩证关系。
2.4施工班组要在每天的班前生产会上,指出当天工作在安全上注意的事项,班组长的安全讲话要有记录。  
2.5针对各施工环境制定相应的安全技术措施和应急措施。
2.6按照国家规定,作业人员必须经培训、考试,取得合格证才能上岗。
2.7根据《消防法》对施工现场消防进行严格管理,贯彻“预防为主,消防结合”的方针,建立、健全组织领导机构,落实消防安全责任制,保障消防通道、疏散通道、安全出口的畅通,配置足够的消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期检查、维修,确保消防设施和器材的完好、有效。定期组织施工人员进行消防学习、培训
2.8坚持安全事故上报、考核、和奖惩制度。对有章不循,违章作业,玩忽职守,违反劳动纪律等给予扣款或行政处分,对在安全生产中表现突出的班组和个人给予表扬或奖励。
3.安全保证技术措施
3.1个人防护装备及罐区内设备保护:
3.2项目部向其员工提供必要的、维护良好的或新的个人防护装备。
3.3进入施工现场的人员应按要求正确穿戴和使用安全帽、防腐鞋、防腐防静电服装、救生安全绳、防护镜、口罩、防毒面具、呼吸器和其他个人防护装备。
3.4所有个人防护装备应定期维护并保持良好状态。
3.5用坏或损坏的个人防护装备应按程序送回维修、鉴定处理和换新。
3.6在有毒有害气体环境中必须使用防腐鞋、防毒面具、防腐防静电服装、呼吸器等个人防护工具。
3.7进入罐区施工的人员必须按油库的管理规定进行登记,填写有限空间作业票。
3.8不得动用和油罐清洗施工无关的设备、仪器、仪表及各种阀门。
3.9采取有效措施对罐区内不需要清洗的设备进行保护。
4.高处作业安全技术措施:
4.1高处作业指坠落高度距基准面2m以上(含2m)的位置,从事有可能发生高处坠落事故的作业。
4.2从事高处作业的人员,必须经过体检。患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合高处作业的人员,不得从事高处作业。
4.3高处作业时,安全带的使用应按“高挂低用”原则,即安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上,下部应有足够的安全空间和净距(即安全带救生绳的长度要小于下落距离),当净距不足时可短系使用。
4.4高处作业时,安全帽必须系好带子,防止意外脱落。
4.5高处作业应使用合格的吊篮、安全网、安全带等,作业前应认真检查所有的安全设施是否坚固、牢靠。
4.6高处作业人员应使用工具袋,小型金属材料应事先放入工具袋内,较大的工具应用绳子拴在固定构件上,所有工具、材料不得上下投掷。
5.现场用电安全技术措施:
5.1架空线路,必须采用绝缘铜线或绝缘铝线架空在电杆上,并有绝缘子,严禁架设在树木或其他构筑物上。配电盘必须是防爆型的。
5.2低压架空线路采用绝缘导线时,其架空高度不得低于2.5m,跨越道路时离地面高度不低于6m。
5.3施工现场严禁使用裸体导线。
5.4绝缘导线临时在地面铺设或穿越道路埋设时必须加钢套管保护。
5.5现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以上用电设备。
5.6电气设备检修时,应先切断电源,并挂上“有人作业,严禁合闸”的警示牌,非电工不得从事电气作业。
5.7现场用110V以上照明电路必须绝缘良好,布置整齐。照明灯具的高度,室内不低于2.5m,室外不低于3m。
5.8电气设备及线路着火时应立即切断电源并用CCL4、干粉、干砂等灭火器材灭火,不得用水和泡沫灭火器灭火。
5.9在高低压线路下方不应搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、器具、材料及其他杂物等。
5.10发生人员触电时应迅速使触电者脱离电源并抢救。


共有3人赞这个帖子绿叶+3