切换到宽版

[分享] 夏天,办公楼降温就靠它了

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4243 |   回复:2
 
发帖
108
精华
0
绿叶
159
小红花
12
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-08-04
— 本帖被 hiatc 从 涂料涂装检测仪器设备 移动到本区(2018-08-04) —
炎炎夏日,室外温度几乎达到40摄氏度,回到办公室后,则是清凉无比,这一切都归功于写字楼、办公室的中央空调,办公室外的冷却塔则是最功不可没的。


中央空调冷却塔是中央空调系统中的主要部分,广泛应用于工业与民用领域,在宾馆、酒店、写字楼、商场、住院部大楼、工业厂房中的中央空调系统。其制冷压缩机组、冷冻循环水系统、冷却循环水系统、冷却塔风机系统等的容量大多是按照建筑物最大制冷、制热负荷选定的。可以说冷却塔是中央空调系统热量转运的最后一棒,是它最终把室内的热量“搬运”到大气环境中的。
我们都清楚循环冷却水温度的高低直接影响空调冷机的电耗,如果中央空调冷却塔冷却能力太差,到了三伏天时水温太高,冷机会无法正常运行,出现宕机的情况。特别是针对有中央空调冷却塔高档酒店、写字楼、大厦等尤其致命,所以冷却塔对保障空调制冷系统供冷可靠性是非常重要的。
中央空调冷却塔的工作原理很简单,较高温度的冷却水落在填料(PVC片)上,自上而下流过,通过蒸发降低水温,这样水把热量通过潜热的方式散发到空气里,进入冷却塔的空气把湿空气带走,排到大气中。冷却塔冷却水是循环水,不过随着持续蒸发,冷却水系统里的存水会越来越少,所以需要补水。补水除了补充蒸发耗水之外,还有弥补飘水和排污的耗水量。
中央空调冷却塔循环冷却水系统在运行过程中,由于水份蒸发使系统中的水份愈来愈少,而水中各种矿物质却几乎全部留在了循环水里,水中离子含量就会愈来愈浓,超过一定浓度后,在填料表面就会结晶,堵塞空气和水的流道,影响换热。为了使循环水中含盐量维持在一定的浓度,减少和避免结晶,必须补入新鲜水,排出浓缩水。
Q补=Q蒸+Q排+Q飘
排污时水中盐的浓度除以补水中盐的浓度称为浓缩倍率,浓缩倍率N可以用下式计算:
N=Q补/(Q排+Q飘)
注:如果补水的硬度比较低,浓缩倍率可以到达10-15倍,而如果硬度比较高,浓缩倍率3-5倍比较合适。浓缩倍率约高越省水。不过,越高,结晶的风险也越大。
虽说中央空调盈卓冷却塔使用使用广泛,改善了人们的工作和生活环境,但是在空调的运行过程中,会有水垢、淤泥和腐蚀产物沉积在换热器的传热表面,导致换热器热交换效率降低,制冷量下降,管道堵塞,冷量输送不畅,严重影响中央空调的正常运行,因此,有必要对中央空调及冷却塔进行定期清洗。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
1957826667 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-08-05
f

发帖
71
精华
0
绿叶
4485
小红花
12763
只看该作者 沙发  发表于: 2018-08-05
这也是双刃剑,室内降温了,室外升温了
发帖
214
精华
0
绿叶
55
小红花
710
只看该作者 板凳  发表于: 2018-08-06
回 佐涂防腐材料 的帖子
佐涂防腐材料:这也是双刃剑,室内降温了,室外升温了 (2018-08-05 09:00)