大家讨论一个问题:关于拉拔粘结附着力实验,膜与底板开裂,膜内开裂,粘结附着力数据判定。
共有3人赞这个帖子绿叶+3
初夏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-03-26
焦作市镁资防腐 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-12-26
key 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-01-24
发帖
21
精华
0
绿叶
764
小红花
82
只看该作者 沙发  发表于: 2018-07-01
我在做拉拔实验时,多次出现这种情况。我们的FP 型在拉拔到23MPa时,都是膜内开裂,底板上留一层涂层。我认为应该是粘结力大于23MPa. 对不对?
共有1人赞这个帖子绿叶+1
closely 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-08-21

发帖
3368
精华
7 篇
绿叶
31
小红花
5385
只看该作者 板凳  发表于: 2018-07-02
拉拔试验应该检测涂层与基体的粘结强度,凡涂层没有完全与基体脱离的都说明此粘结强度大于拉拔试验强度数据表值。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
214
精华
0
绿叶
55
小红花
710
只看该作者 地板  发表于: 2018-07-03
有图吗?
发帖
224
精华
1 篇
绿叶
131
小红花
83
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-04
我觉得是对的,肯定是从粘结力差的地方断开!