切换到宽版

[讨论] 业主要求测量膜厚时修正数据

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2895 |   回复:4
 

发帖
409
精华
0
绿叶
614
小红花
121
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-06-26
请教下各位,新项目开工,业主要求测量膜厚时修正数据,根据现场粗糙度要增加25,参考ISO 19840,这是必须执行的吗?有没有反驳的一些理由?
发帖
214
精华
0
绿叶
55
小红花
710
只看该作者 沙发  发表于: 2018-06-26
新版12944有明确要求的啊,现在膜厚验收的标准打砂的要按照ISO19840验收的。

发帖
591
精华
0
绿叶
79
小红花
676
只看该作者 板凳  发表于: 2018-06-27
应该要求,但是,要反驳的话就得看你合同里测厚标准要求了。

发帖
131
精华
1 篇
绿叶
597
小红花
181
只看该作者 地板  发表于: 2018-06-27
取决于仪器校准方法,光面校正仪器,必须修正。
发帖
26
精华
0
绿叶
44
小红花
5
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-30
修正值一般为25微米!喷砂等级Sa2.5