切换到宽版

[求助] 环氧煤沥青涂层电火花检查不合格

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2368 |   回复:4
 
发帖
6
精华
0
绿叶
1
小红花
10
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-06-01
各位,请教一个问题,地埋管道,环氧煤沥青+玻璃纤维布防腐,5油1布,涂层总厚度>400um, 2.5KV电火花漏点检查通不过,问题出在哪里?
O
发帖
262
精华
0
绿叶
1470
小红花
151
只看该作者 沙发  发表于: 2018-06-01
中间有露点吧

发帖
592
精华
0
绿叶
80
小红花
676
只看该作者 板凳  发表于: 2018-06-01
溶剂过量,5 油?这个厚度1 油都见过。一般都是两道。哪家的产品?


Amercoat® 78HB

发帖
3368
精华
7 篇
绿叶
27
小红花
5385
只看该作者 地板  发表于: 2018-06-02
5油1布防腐结构应该是2道底油2道面油加之一层布1油共5油,防腐层几油几布与防水不层几油几布的说法不是一个概念,电火花2.5KV不通过,说明涂布不均匀,有漏涂点,或者干燥不充分造成。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
180
精华
0
绿叶
913
小红花
53
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-02
施工质量问题,5油真的是做的5遍吗?   5油很可能就只做了3油, 打底1油 贴布1油 盖面1油。