101、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?
答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。
102、施工现场架空线截面有什么规定?
答:铜导线截面积不小于10mm2,铝导线不小于16mm2。
103、安全电压的电源使用范围有哪些?
答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V。(2)使用行灯具其电源的电压不超过36V。(3)隧道、人防工程电源电压应不大于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。
104、一套完整的防雷装置包括那些?
答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。
105、旋转臂机械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离应为多少?
答:不得小于2m。
106、在架设外电防护时应有什么人员负责监督?
答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监督。
107、什么是TN-S接零保护系统?
答:具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。
(TN 电源中性点直接接地时电气设备外漏可导电部分通过零线接地的接零保护系统)
108、保护零线的统一标志是什么?
答:绿/黄双色线。
109、禁止使用什么导线做电气设备的负荷线?
答:绿/黄双色线。
110、配电箱、开关箱的安装高度有何规定?
答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5m。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5m。
111、配电箱、开关箱中导线的进、出线口有何规定?
答:进、出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或向门外。
112、照明灯具的安装高度有何要求?
答:室内灯具距地面不得低于2.4m,室外灯具不得低于3m。
113、照明系统中的第一单相回路上灯具和插座数量不宜超过多少个?
答:25个。
114、配电室的门应向内开还是向外开?
答:应向外开。
115、手持电动工具所采用的漏电保护器,其动作参数有何规定?
答:应选用漏电动作电流小于15mA,漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。
116、对保护零线的线路有何规定?
答:保护零线上不得装设开关或熔断器。
117、保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何规定?
答:工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆,防雷接地电阻值不大于30Ω。
118、什么叫工作接地?
答:变压器低压侧中性点的接地叫做工作接地。
119、什么叫保护接地?
答:保护接地是将电气设备正常运行时不带电而故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属外壳(或构架)和接地装置之间做良好的电气连接。
120、什么是保护接零?
答:保护接零是将设备在正常情况下带电的金属外壳或构件等用导线与系统零线进行直接连接。
121、什么是重复接地?
答:在中性点接地的电力线路中除变压器中性点接地以外,在零线上一处或多出通过接地装置与大地再次连接称为重复接地。
122、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?
答:0.5m。
123、引起触电事故的主要原因有哪些?
答:(1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线、开关、保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电气维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志。
124、施工现场电气发生火情,可否用水及泡沫灭火器进行灭火?
答:不可。
125、当发生有人触电时应如何急救?
答:首先应迅速断开电闸,或用木方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告。
第六节 垂直运输机械
126、外用电梯应有哪些防护装置?
答:制动器、限速器、门连锁装置、上、下限位装置。
127、外用电梯应悬挂什么标志?
答:应悬挂限载重量和承载人数的提示标志。
128、高架物料提升机防护装置应有?
答:安全定靠装置、断绳保护装置、超高限位装置、下极限位装置、缓冲器、超载限制器。
129、物料提升机缓冲距离应为多少?
答:3m。
130、井架提升机应有哪几种防护装置?
答:(1)安全停靠装置;(2)楼层口防护门;(3)吊篮安全门;(4)上料口防护棚;(5)上极限限位器;(6)紧急断电开关;(7)信号装置。
131、井架提升机架体顶部的自由高度不得大于多少米?
答:不得大于6m。
132、井架钢丝绳绳卡的数量不得少于几个?
答:不得少于三个。
133、在井架旁应悬挂什么安全标志?
答:“严禁乘人”的警告标志。
134、钢丝绳在卷筒上应不少于多少圈?
答:不少于三圈。
135、井架提升机基础有何要求?
答:(1)土层压实后的承载力,不小于80Mpa;(2)浇筑C20混凝土,厚度300cm;(3)基础表面平整、水平度偏差不大于10cm。
136、井子架的第一导向滑轮与卷扬机距离应为多少?
答:卷扬机卷筒系带槽卷筒的为卷筒宽度的15倍;卷扬机卷筒系无槽卷筒的为卷筒宽度是的20倍。
137、什么是“十不用”原则?
答:(1)被吊物重量超过机械性能允许范围不准吊;(2)信号不清不准吊;(3)吊物下方有人站立不准吊;(4)吊物上站人不准吊;(5)埋在地下的物品不准吊;(6)斜拉斜牵不准吊;(7)散物捆绑不牢不准吊;(8)零散物不装容器不准吊;(9)吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊;(10)六级以上大风、大雾天影响视力和大雨雪时不准吊。
138、起重吊运指挥信号有哪几类?
答:手势信号,旗语信号和音响信号。
139、吊钩挂绳断面磨损超过原高度的多少时应报废?
答:超过原高度的10%应报废。
140、塔吊作业前重点检查内容有哪些?
答:(1)机械结构外观情况,各传动机构应正常;(2)各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准;(3)主要部位连接螺栓应无松动(特别是基座);(4)钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定;(5)供电电缆应无破损。
141、起重机吊运物体时是否可以从人的头顶越过?
答:不可以,起重吊运物体禁止从人的头顶越过。
142、起重机械的信号员的主要责任是什么?
答:吊运过程中,给操作人员适当的指示信号,令吊运工作顺利进行。
143、塔吊安全装置的“四限位两保险”?
答:四限位:力矩、超高、变幅、行走限位装置。两保险:吊钩保险和卷筒保险装置。
144、发生塔吊事故的原因有哪些?
答:(1)无证操作;(2)超负荷运行;(3)指挥信号错误,造成误操作;(4)歪拉斜吊;(5)安全装置失灵;(6)轨道与附着装置安装不符合要求;(7)不履行保养检修制度,故障未及时排除;(8)对气候变化估计不足,特别是夜间无人工作时遇有大风,夹轨钳夹持不住。
145、当塔吊扶梯设在结构内部时,什么情况下可不设保护圈?
答:扶梯与结构间的自由通道间距小于1.2m时,可不设护圈。
146、塔式起重机的轨道的纵横向不平度如何规定?
答:均不得大于1%。
147、钢丝绳在什么情况下应进行更换?
答:钢丝绳断丝数在捻节距内超过总丝数的10%,绳径磨损40%,应更换新绳。
148、《建筑安装工程安全技术规程》规定,遇有多少级风力的时候,禁止露天进行起重工作和高空作业?
答:六级以上的强风。
第七节 施工机具
149、氧气瓶、乙炔瓶、氢气瓶、液化石油气瓶的标准色?
答:氧气瓶:天兰色瓶、黑字;乙炔瓶:白色瓶、红字;氢气瓶:绿色瓶、红字;液化石油气瓶:银灰色瓶、红字。
150、氧气瓶应有哪些安全装置?
答:应有防震胶圈和安全帽。
151、氧气瓶和乙炔瓶工作间不应少于多少米?各种气瓶距明火距离多少米?应该横放还是立放?
答:5m和10m,立放。
152、使用气瓶时,必须遵守哪些规定?
答:(1)禁止敲击、碰撞,以免损伤和损坏气瓶;(2)冬天瓶阀冻结时,宜用热水或其他安全的方式解冻,不准用明火烘烤,以免气瓶材质的机械特性变坏和气瓶内压增高;(3)气瓶不得靠近热源。可燃、助燃气体气瓶,与明火的距离一般不得小于10米;(4)夏季要防止阳光暴晒;(5)瓶内气体不能用尽,必须留有剩余压力。可燃气体和助燃气体的余压宜留0.49Mpa(5Kg/cm2)左右,其他气体气瓶的余压可低些;(6)不得用电磁起重机搬运气瓶,不得置于有放射性射线的场所。
153、各类气瓶检验周期为多少?
答:(1)盛装腐蚀性气体的气瓶,每二年检验一次;(2)盛装一般气体的气瓶,每三年检验一次;(3)液化石油气瓶,使用未超过二十年的,每五年检验一次;超过二十年的,每二年检验一次;(4)盛装惰性气体的气瓶,每五年检验一次。气体在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤,或对其可靠性有怀疑时,应提前进行检验。
154、气瓶的安全操作规程应包括哪些内容?
答:应包括以下内容:(1)气瓶的充装工艺指标和要求;(2)充装方法和操作程序、注意事项;(3)气瓶使用中应重点检查的项目和部位,使用中可能出现的异常情况和防止措施;(4)气瓶停用时的封存和保养方法。
155、电焊机应装设哪些电气安全装置?
答:应装设漏电保护器和二次空载降压保护器。
156、电焊机一次线的长度不能大于多少米?
答:不能大于5米。
157、焊接作业要防止哪些事故隐患?
答:(1)防止电弧光辐射对人体的危害;(2)防止金属飞溅,焊条头造成的灼伤和火灾;(3)防止有害气体、粉尘中毒,重视除尘和通风;(4)防止焊接承压容器而引起的爆炸;(5)防治高空坠落,要有安全措施;(6)防止触电事故,做好绝缘防护。
158、电焊作业应注意哪些事项?
答:电焊属于特种作业,电焊工必须持证上岗;电源控制应使用自动开关,不准使用手动开关;一、二次线必须加防触电保护装置;一次线长度不超过5m不能拖地;二次线长度应小于30m,接线应压接牢固,并安装防护罩;焊钳把线应采用专用电缆,双线到位,不准有接头,绝缘无破损;不得借用金属脚手架,轨道及结构钢筋作回路地线。
159、电焊机为什么要加装二次防触电保护装置?
答:由于交流电焊机的空载电压可达到50v-90v,是不安全的,发生伤人事故也相当严重。为防止此类事故发生,所以按GB10235-88规定了除在一次侧加装漏电保护器外,还应有二次侧也加装防触电保护装置。此装置可以把空载电压降到35v-24v以下,因此完全能防止触电事故的发生。
160、进行焊割作业前为什么要事先清理现场周围可燃物?
答:因为焊割是一种明火高温作业,金属熔融、火花四溅,如果作业现场没有清除可燃物,就会引起燃烧事故。
161、机械操作工的“十字”作业是什么?
答:清洁、润滑、调整、紧固、防腐。
162、机械操作人员“四懂三会”是什么?
答:懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障。
163、操作旋转机械设备的人员防护有哪些要求?
答:穿戴应“三紧”,即穿袖口紧、下摆紧、裤脚紧的工作服;不准戴手套、围巾;女工的发辫要盘在工作帽内,不准露出帽外。
164、砂轮为什么必须备防护罩?
答:是为了有效防止破碎砂轮碎块和磨料碎屑飞出伤人。
165、平刨的安全装置有哪些?
答:应有护手安全装置,传动部位防护罩。
166、什么机具不得随意接长电源线或更换插头?
答:手持电动工具。
167、使用哪一类手持电动工具必须按规定穿戴绝缘用品?
答:Ⅰ类手持电动工具。
168、使用手持电动工具应注意哪些事项?
答:(1)工具使用前,应经专职电工检验接线是否正确,防止零线与相线错接造成事故。(2)长期搁置不用活受潮的工具在使用前,应由电工测量绝缘阻值是否符合要求。(3)工具自带的软电缆或软线不得接长,当电源与作业场所距离较远时,应采用移动电箱解决。(4)工具原有的插头不得随意拆除或改换,严禁不用插头直接将电线的金属丝插入插座。(5)发现工具外壳,手柄破裂,应停止使用,进行更换。(6)非专职人员不得擅自拆卸和修理工具。(7)手持式工具的旋转部件应有防护装置;(8)作业人员按规定穿戴绝缘防护用品;(9)电源处,必须装漏电保护器。
169、在潮湿的场所使用手持式电动工具由什么安全要求?
答:潮湿场所应使用Ⅱ类或Ⅲ类工具。如果使用Ⅰ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30毫安、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。
170、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等工作时使用手持式电动工具应采取哪些安全措施?
答:上述场所应使用III类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。
171、使用潜水泵有哪些安全要求?
答:使用潜水泵应安装漏电动作电流小于15 mA,漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器,且做好保护接零或保护接地。
172、钢筋冷拉作业有何安全要求?
答:必须设置防护挡板,冷拉时应设警示标志,严禁非工作人员停留。
173、操作蛙式打夯机应注意哪些事项?
答:(1)夯机操作开关必须使用定向开关,严禁使用到顺开关,进线口应有护线胶圈;(2)手柄必须加装绝缘材料;(3)每台夯机必须设两名操作人员,一人操作夯机,一人随机整理电缆线;(4)操作夯机必须穿胶底鞋,戴绝缘手套,搬运夯机必须拉闸断电;(5)停机时,必须拉闸断电,锁好闸箱,做好电机防潮防水。
174、操作木工机械应注意哪些事项?
答:(1)木工机械必须专人管理;(2)安全防护装置必须齐全可靠,操作是不准拆卸;(3)操作是不准带手套,不准在运转中维修保养、加油清理和调整;(4)加工旧木料前必须将铁定、灰垢清除干净;(5)每日工作完毕,必须活完场清,拉闸断电,锁好电闸箱;(6)严禁使用多功能电锯、电刨、电钻合一的木工机械。
175、操作钢筋机械应注意哪些事项?
答:(1)机械应专人管理。使用前必须检查电气、机身接零地、漏电保护器必须灵敏可靠,安全防护装置必须完好;(2)使用调直机应加一根长度为1m左右的钢管,被调直的钢筋应先穿过钢管,再穿入导向管和调直筒;(3)使用切断机时应握紧钢筋,冲切刀片向后退时,将钢筋送入刀口,切短料应用钳子送料,以防伤人;(4)使用弯曲机弯曲钢筋时,必须现将钢筋调直,加工较长的钢筋,应派专人扶稳钢筋;扶钢筋者与操作者动作协调一致,不得任意拉拽;(5)使用钢筋冷拉设备时,应将冷拉作业区进行围挡防护,严禁人员穿越作业区;卷扬机的作业位置应与拉伸钢筋方向成垂直,防止钢筋拉断时伤人;(6)工作完毕,拉闸断电,锁好闸箱。
176、操作混凝土振捣器应注意哪些事项?
答:(1)电源线必须是耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆;(2)绝缘良好有可靠的接零或接地保护;(3)电源处漏电保护器必须灵敏可靠;(4)振捣器电缆不得在钢筋网上拖来拖去,以防破损漏电,电缆长度不应超过30m;(5)操作者应穿胶底鞋(靴),戴绝缘手套;(6)振捣器需维修保养时必须切断电源。
177、操作混凝土搅拌机应注意哪些事项?
答:(1)操作搅拌机的司机必须经过专业安全培训,考试合格,持证上岗,严禁非司机操作;(2)料斗提升机时,严禁在料斗下工作或穿行,清理斗坑时,应将料斗双保险钩挂牢后方可清理;(3)运转中不准用工具伸入搅拌筒内扒料;(4)班后将搅拌机内外刷洗干净,将料斗升起,挂牢双保险钩,拉闸断电,锁好电闸箱;(5)运转中严禁维修保养。维修保养搅拌机,必须拉闸断电,锁好电闸箱,挂好“有人工作严禁合闸”牌,并派专人监护。
178、操作灰浆搅拌机应注意哪些事项?
答:(1)开机前检查各部件是否正常,防护装置是否齐全有效,确认无异常,方可试运转;(2)严禁运转中把工具伸入搅拌机内扒料;(3)运转中严禁维修保养,发现异常必须先停机,拉闸断电,锁好电闸箱后再排除故障。
179、搅拌机启动后,应使搅拌筒达到什么转速后再进行上料?
答:稳定转速。
180、操作机动翻斗车应注意哪些事项?
答:(1)司机必须经过专门安全培训,考试合格,持证上岗。行驶中不准载人;(2)再坑壕边倒料时,应放慢速度,必须在0.8-1m处设置车轮止挡;(3)检修或班后刷车时必须熄火并拉好手制动。
181、中小型机械安装完成后应做何工作?
答:应检查各部分零部件、防护装置、制动器、限位器、钢丝绳、保险链等是否完整可靠,有没有加注润滑油,并经试运转正常方可移交使用。
182、推土机在斜坡横向推土时,斜坡不能超过多少度?
答:不能超过30°。
第八节 拆除作业
183、施工现场拆除作业中,要严格按照什么顺序逐层拆除?
答:从外到内、从上到下。
184、拆除模板有什么要求?
答:(1)模板拆除前要有砼强度报告,并核验砼结构所达到的强度。(2)3m以上高处作业应搭设牢固操作台;(3)拆除区域设置警戒和监护。
185、拆除建筑物有哪些要求?
答:(1)工人从事拆除工作时,应站在专门搭设饿脚手架上或其他稳固的结构部分上操作;(2)拆除周围设立围栏,挂警告牌,并派专人监护,严禁无关人员逗留;(3)建筑物拆除时,应自上而下,顺序进行,禁止数层同时拆除。当拆除某一部分时候应防止其他部分倒塌;(4)拆除过程中,现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线,应另外设置。
186、施工现场模板支撑或拆卸应注意哪些问题?
答:(1)模板支撑要按规定程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序;(2)严禁在连接和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装拆模板;(3)支设高度在3m以上。四周须设斜撑并设操作平台;3m以下可用马登;(4)支设悬挑模板要有稳固的立足点;以设临空模板要搭设支架或脚手架;模板上有预留洞口,应在安装后盖没;拆模后形成的临边要设防护栏杆。
187、拆除脚手架前应作哪些准备工作?
答:(1)应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;(2) 应根据检查补充完整施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;(3)应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底;(4)应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
第九节 防火安全
188、消防工作实行“谁主管、谁负责”原则的含义是什么?
答:(1)一个地区、一个系统、一个单位的消防安全工作是由本地区、本系统、本单位自己负责。(2)行政主要领导、法人代表要对消防安全工作全面负责,是当然的防火负责人。(3)法人代表授权担负某些工作的领导和各个部门,要对分管范围的消防安全工作负责。(4)车间、工段、班组以及每个干部职工,要对自己管辖工作范围内消防工作负责。
189、爆炸指的是什么?
答:是指物质从一种状态,经过物理变化或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量,产生光和热或机械功的现象。
190、消火栓分为哪几种,其颜色是什么?
答:两种,室内消火栓和室外消火栓;红色。
191、请分别举出什么灭火器可以扑救电气火灾?什么不能用来扑灭电气火灾?
答:应用黄砂、二氧化碳、四氯化碳等灭火器灭火,而不能用水或泡沫灭火器灭火。
192、可燃液体和易燃液体是以什么划分的?
答:是以液体的闪点划分。闪点大于450C的液体为可燃液体,闪点小于或等于450C的液体为易燃液体。
193、灭火的基本方法有哪些?
答:灭火的基本方法有:窒息法、冷却法、隔离法、化学仰制法。
194、发生火灾怎么正确报警?
答:打“119”电话;(1)报告哪个单位,那个部位发生火灾;(2)什么东西烧了,火势大小;(3)报上你的真实姓名以及报警所用电话号码;(4)派人员到叉道口迎候消防车。
195、爆炸危险性厂房车间内,必须禁止穿什么衣服和什么鞋的人进入?
答:化纤衣服、铁钉鞋。
196、在易燃易爆生产区域内检修动火,必须办理什么手续?
答:办理动火申请手续,领到动火证后才能操作。
197、进行焊割作业时,为什么要清除作业现场可燃物?
答:进行焊割是一种明火高温作业,金属熔融,火花四溅,如果作业现场没有清除可燃物,就会引起燃烧事故。
198、哪些场地禁止烟火?
答:禁止烟火的场地有:仓库、危险品库、加油站、清洗(油类介质)、喷漆、木工房、乙炔站、易燃易爆生产场地等。
199、电气着火应如何扑救?
答:电气着火用二氧化碳灭火器、1211灭火器、干粉灭火器等扑灭火,不能用水。
200、灭火器安放位置有什么要求?
答:灭火器挂放的位置要醒目,以便于取用,要求灭火器顶端离地面1.5-1.8m为宜。不能将灭火器放在潮湿的,露天曝晒、雨淋和有腐蚀物质的地方,以防药效失效和筒身腐蚀。