切换到宽版

[讨论] 请教防火堵洞问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:18625 |   回复:1
 

发帖
49992
精华
5 篇
绿叶
49051
小红花
1329
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-03-04
— 本帖被 hiatc 从 防火 & 防水 移动到本区(2011-05-01) —
关键词: 防火,请教
一般什么情况下要堵洞啊?如果图纸设计没有说明
老师说:穿防火分区要堵洞 还有楼层板要堵洞
不是所有穿墙都要堵的吧?我的意思是用防火堵料

发帖
49992
精华
5 篇
绿叶
49051
小红花
1329
只看该作者 沙发  发表于: 2010-03-04
新防火设计规范规定:1、建筑内的电缆井,管道井应在每层楼板处采用不低于楼板的耐火极限的不燃烧体或防火材料(防火泥或防火包)封堵。2、建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。3、位于楼板、墙两侧的防火阀、排烟阀防火阀之间的风管外壁应采取防火保护措施。4、穿越防火分区的一些各种管道或者一些孔洞也应采用防火材料封堵。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
唐子祥 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-10-28