切换到宽版

[讨论] 在运管道进行防腐施工由于温度过低,造成粘结力不足,有什么好的方法?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:13210 |   回复:10
 

发帖
499
精华
0
绿叶
702
小红花
171
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-04-08
关键词: 防腐施工管道

在运管道进行防腐施工由于温度过低,造成粘结力不足,有什么好的方法?
共有2人赞这个帖子绿叶+2
吃饭很慢 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-11-15
国际阿克苏油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-14

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 沙发  发表于: 2018-04-08
选择低温防腐涂料就可以了,如聚脲等。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
180
精华
0
绿叶
913
小红花
53
只看该作者 板凳  发表于: 2018-04-08
联系厂家,使用低温固化剂。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
赵志宏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-14

发帖
409
精华
0
绿叶
614
小红花
121
只看该作者 地板  发表于: 2018-04-08
热缩套施工吗?
共有1人赞这个帖子绿叶+1
大杨 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-04-09
发帖
60
精华
0
绿叶
445
小红花
1244
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-09
可以考虑采用冷处理施工方法,焊口防腐采用STAC 防腐带+护甲,替代传统的热缩套

发帖
221
精华
0
绿叶
4154
小红花
8273
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-13
可用免除锈高分子橡胶涂料试试,耐-20度(实验室数据),详见淄博马南路饮水水管线施工现场(冬季施工实际温度-10左右)。

发帖
221
精华
0
绿叶
4154
小红花
8273
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-13
现场施工图,视频没法传是截图
发帖
35
精华
0
绿叶
58
小红花
1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-17
13953534477可以详细聊聊
发帖
37
精华
0
绿叶
101
小红花
10
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-24
采用低温涂料。
发帖
62
精华
0
绿叶
139
小红花
3
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-24
使用有机硅弹性防腐蚀涂料在低温20°都能固化尤其是焊接接口是最好的选择联系电话:8868756405
发帖
158
精华
0
绿叶
1673
小红花
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-30
看图片工人穿的也不多,这是多少度的施工环境