切换到宽版

钢结构防腐涂料装工程检验批质量验收记录表

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3726 |   回复:0
 
发帖
526
精华
2 篇
绿叶
22
小红花
87
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2009-11-03
钢结构防腐涂料装工程检验批质量验收记录表

1、钢结构防腐涂料、稀释料和固化剂的品种、规格、性能符合产品标准和设计要求。检查产品质量合格文件、中文标志和检验报告。
2、涂装基层。涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合规范表14.2.1的规定。用铲刀检查和用《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。
3、涂层厚度。涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层于漆膜厚度的允许偏差为-5μm。用于漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层于漆厚度的平均值。
[b]天下尽有聪明绝顶之人,文才武学,书画琴棋,算数韬略,以至医卜星象,奇门五行,无一不会,无一不精!只不过你们见不着罢了...[/b]