保温工程上如何计算弯头和阀门的体积,与管道内径及保温厚度是否有关?
阀们指在工艺管道上,能够灵活控制管内介质流量的装置,统称阀们或阀件。
弯头是用来改变管道的走向。常用弯头的弯曲角度为90°、45°和180°, 180°弯头也称为U形弯管,也有用特殊角度的,但为数极少。
法兰是工艺管道上起连接作用的一种部件。这种连接形式的应用范围非常广泛,如管道与工艺设备连接,管道上法兰阀门及附件的连接。采用法兰连接既有安装拆卸的灵活性,又有可靠的密封性。
阀门、弯头、法兰表面积计算式如下。
(1)阀门表面积:

S=πD×2.5DKN
(1-3)


式中 D——直径;

K一一系数,取1.05;

N——阀门个数。
(2)弯头表面积:

S=πD×1.5DK×2π/B×N
(1-4)
式中 D——直径;

K——系数,取1.05

N——弯头个数;

B值取定为:90°弯头.B=4;45°弯头B=8
(3)法兰表面积:

S=πD×1.5DKN
(1-5)
式中 D——直径;

K——系数,取1.05;


N——法兰个数。
(4)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式。

S=π(D+A)A
(1-6)
式中D——直径;

A——法兰翻边宽。
12.如何计算绝热工程的工程量?(1)设备简体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π(D+1.033δ)X1.033δL
(1-7)

S=π(D+2.18δ+0.0082)L

(1-8)
式中
V——绝热层体积;

S——绝热层面积;
D——直径;
1.033、2.1——调整系数;

d——绝热层厚度;

L——设备筒体或管道长;
0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于900时):
D`=D1+D2+(10~20mm)
式中
D`——伴热管道综合值;

D1——主管道直径;


D2——伴热管道直径;
(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
2) 双管伴热(管径相同,夹角大于90°时):

D`=D1+1.5D2+(10~20mm)
(1-10)
3)
双管伴热(管径不同,夹角小于90°时):

D`=D1+1.5D2+(10~20mm)
(1—1)
式中
D`——伴热管道综合值;


D1——主管道直径。
将上述D`计算结果分别代人公式(1—7)、(1—8)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:

V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.6N
(1-12)

S=[(D+2.1δ)/2] 2π×1.6N

发帖
842
精华
7 篇
绿叶
910
小红花
597
只看该作者 沙发  发表于: 2009-11-02
阀门、法兰的保温有两种方式:
其一:直接覆盖在阀门或法兰上,这种施工方法可以按照上述的公式计算保温体积。

其二:有些管件在生产期间需要经常检修,甲方往往要求做成可拆卸式的保温罩壳,这就需要把保温层贴附在可拆卸式保温罩壳内壁,这种施工方法在计算保温体积时,就不能按照上述公式计算了。可以算出保温罩壳的面积再乘以保温厚度。(此计算方法有利于施工方)
发帖
526
精华
2 篇
绿叶
22
小红花
87
只看该作者 板凳  发表于: 2009-11-02
阀门、法兰的保温有两种方式:
其一:直接覆盖在阀门或法兰上,这种施工方法可以按照上述的公式计算保温体积。
其二:有些管件在生产期间需要经常检修,甲方往往要求做成可拆卸式的保温罩壳,这就需要把保温层贴 ...
边缘 发表于 2009-11-2 13:05

可否提供一个专门的小软件或者小工具?
发帖
28
精华
0
绿叶
1
小红花
3
只看该作者 地板  发表于: 2010-04-30
不错,很有参考性,
发帖
160
精华
0
绿叶
433
小红花
49
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-23
坛主真舒服呀,
发帖
46
精华
0
绿叶
2
小红花
22
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-18
好啊,谢谢啊!
发帖
199
精华
1 篇
绿叶
14
小红花
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-23
很有用的东西
发帖
206
精华
0
绿叶
576
小红花
9
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-23
好啊,谢谢啊
1
发帖
14
精华
0
绿叶
31
小红花
8
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-16
阀门保温按定额上的公式去算体积、外表保护盒的面积时,直接在管道上的焊接阀门工程量够。若是法兰连接的阀门保温,按公式算出来与实际工程量差一半的。不知道大家注意到了吗?

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
1483
小红花
6673
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-21
公称直径 和 管道内径  的区别 ????
Painting my life,making it colourful.

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
1483
小红花
6673
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-21
回 边缘 的帖子
边缘:阀门、法兰的保温有两种方式:
其一:直接覆盖在阀门或法兰上,这种施工方法可以按照上述的公式计算保温体积。
其二:有些管件在生产期间需要经常检修,甲方往往要求做成可拆卸式的保温罩壳,这就需要把保温层贴附在可拆卸式保温罩壳内壁,这种施工方法在计算保温体积时,就不 .. (2009-11-02 13:05) 