切换到宽版

[施工方案] 工艺管道安装防腐保温工程临时用电方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3182 |   回复:1
 

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-01-16
二、编制依据
1、《建筑施工手册》第四版,中国建筑工业出版社。
2、GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
3、GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
4、GB50254-96 电气装置安装工程低压电路施工及验收规范
三、施工用电功率计算
1、现场施工区施工用电
现场主要施工用电设备为:管道加工设备、配管加工设备、切割机械、提升机械、震动设备、现场照明等
P=1.1×(K1ΣP1/ COSΦ+K2Σ2P2+ K3Σ3P3+ K4Σ4P4)
式中:P——供电设备总需要容量(KW)
      P1——电动机额定功率(KW)   ΣP1取2KW
      P2——电焊机额定容量(KW)   ΣP2取15KW
      P3——室内照明容量(KW)     ΣP3取1KW
      P4——室外照明容量(KW)     ΣP4取0.4KW
      COSΦ—电动机的功率系数取0.8
其中K1=0.5、K2=0.6、K3=0.6、K4=0.5
P= 1.1×(0.5×2/0.8+0.6×15+0.6×1+0.5×0.4) =11.11KVA
所需用电最大负荷按11.11KW考虑。
现场施工按照TN-S系统配电,即三相五线制。
施工区域主电缆采用YJV-3*70+2*35mm2电力电缆共500米,从一级配电箱接至二级配电箱,配电箱容量为200A  3P配置,共3个一级配电箱和6个二级配电箱,其具体位置如附图。
2、办公区域用电设备主要是日常照明等,电缆采用YJV-3*16+2*10mm2电力电缆共160米,配电箱采用总容量为100A  3P配置,共1个。
附件: 临时用电施工方案.rar (19 K) 下载次数:6
虽然不知道楼主在说什么,但是感觉好厉害的样子。

发帖
1136
精华
0
绿叶
486
小红花
274
只看该作者 沙发  发表于: 2022-12-14