切换到宽版

[分享] 阴极保护技术在供水管道中的应用(二)

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4235 |   回复:0
 

发帖
187
精华
0
绿叶
121
小红花
7
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-01-11
阴极保护(牺牲阳极法)应用情况

1、《京汉大道DN2000-DN300输配水管道工程》

并网时间: 1999年1月。开工时间:1997年7月。

保护管段长度: D2020*18mm*1.59Km

D1820*16mm*2.7Km
D1620*14mm*2.3Km

管道保护电位测试结果

( 1)宗关水厂D2020出厂管道,电位:-1.1v(相对于Cu/CuSO4参比电极);
( 2)武汉海事法院D1620管道,电位:-1.12v(同上)。

2、《长丰大道DN1600-DN300输配水管道工程》

并网时间: 2001年11月。开工时间:2000年6月。

保护管段长度:

D1620*14mm*0.5Km
D1220*12mm*4.7Km

管道保护电位测试结果

道路桩号 检测电位(相对于 Cu/CuSO4参比电极)

1+110 -1.20V
2+141 -1.29V
3+141 -1.18V
4+141 -1.23V

3、《武青三干道(内沙湖路-罗家港路)DN1000-300输配水管道工程》

开工时间: 2001年7月(目前仍在施工);
保护管段全长:

内沙湖路 -团结路D1020*10mm*2.2Km;
团结路 -罗家港路D1020*10mm*2.1Km

管道保护电位测试结果

( 1)内沙湖路D1020出厂管道,电位:-1.19v(相对于Cu/CuSO4参比电极);
( 2)学院路D1020管道,电位:-1.2v(同上)。

4、《南湖南路(武纸公路-珞狮南路)DN1400-1200输水管道工程》

开工时间: 2002年2月(目前未并网);
保护管段全长:武纸公路 -珞狮南路D1420*12mm*2.6Km

D1220*12mm*85Km

管道保护电位测试结果

D1420管道,电位:-1.2v(同上)。

5、测试桩设置及绝缘处理

( 1)测试桩设置及布置原则

为便于管道投入运行后对阴极保护系统的检测,我们结合规划道路的横断面,上述工程中在人行道上设置测试电位的测试桩。

测试桩设置的原则:在通电点附近保护电位相对较低,一般情况下能满足保护电位的要求,故在通电点附近少设测试桩;在保护段末端(一般在两端保护的中间点)电位较高,如果在保护段末端电位能满足要求,那么其它部分电位就不会有问题,故在保护段末端测试桩设置要相对密集。

( 2)绝缘装置设置

在预留三通的
阀门与法兰盘之间和新旧管连接的法兰盘之间加绝缘材料,防止保护电流流失。

绝缘密封垫片材料: 3240环氧酚醛层压玻璃布板或
橡胶石棉板。
螺栓绝缘衬套材料: 3640环氧酚醛层压玻璃布板、聚乙烯管或尼龙套管等。

法兰盘间的连接螺栓可采用比原规格小一号的螺栓代替,但应满足材料强度要求。

6、管道闭路测试结果评判

根据中华人民共和国石油天然气行业标准 SY/T0019-97《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》中有关规定“管道保护电位相对于Cu/CuSO4参比电极为-0.85v或更负,即为合 格 ”,判定上述工程中,阴极保护(牺牲阳极法)技术应用是成功的。