最近在工艺上看到“1、在5平方米范围内至少取3个点的平均值作为该区域的干膜厚度;2、采用90/10规则,90%的点的读数大于规定膜厚,10%的点的读数大于规定膜厚的90%”请问这句话怎么理解?请高手指教
发帖
124
精华
0
绿叶
735
小红花
317
只看该作者 沙发  发表于: 2011-12-08
两个百分九十,所取点中90%的点要达到要求,剩下10%中点,膜厚要达到规定膜厚的90%。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
larry 小红花 +3 热心会员 2011-12-08
larry 绿叶 +3 热心会员 2011-12-08
发帖
34
精华
0
绿叶
26
小红花
27
只看该作者 板凳  发表于: 2011-12-08
这个很容易理解,比如1000平方米的船舶甲板,规定膜厚是100μ,也就是说有200个点做测试点(其中每个点由三个点的平均值得来),有180个点必须不小于100μ(但是根据油漆的种类不同,漆膜厚度也有限制,比如环氧类油漆漆膜厚度最好不大于规定膜厚的2倍),剩下的20个点必须大于90μ。你说的90/10规则是SSPC规范里面的,而在没有SSPC要求的部位80/20也是可以的。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
larry 小红花 +3 观点不错 2011-12-08
larry 绿叶 +3 观点不错 2011-12-08
发帖
177
精华
0
绿叶
112
小红花
5
只看该作者 地板  发表于: 2011-12-08
回 wspc 的帖子
wspc:这个很容易理解,比如1000平方米的船舶甲板,规定膜厚是100μ,也就是说有200个点做测试点(其中每个点由三个点的平均值得来),有180个点必须不小于100μ(但是根据油漆的种类不同,漆膜厚度也有限制,比如环氧类油漆漆膜厚度最好不大于规定膜厚的2倍),剩下的20个点必须大于90 .. (2011-12-08 21:59) 