切换到宽版

[施工方案] 电厂锅炉停备用防腐方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3255 |   回复:1
 

发帖
653
精华
0
绿叶
888
小红花
213
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-12-01
1、停炉保护方式的选择
1.1计划停炉或停炉时间超过7天采用加药(十八胺)保护方式
1.2非计划停炉采用带压放水保护方式
1.3根据实际情况由值长决定停炉保护方式" z#3 @1 I
2、加药保护方式
十八胺加入热力系统后在高温下气化,气态十八胺随蒸汽进入锅炉、汽机及整个热力系统,在金属表面形成一层憎水性保护膜,将空气与金属隔绝,从而防止水及大气中的氧气及二氧化碳对金属的腐蚀。
防腐范围
锅炉:省煤器、水冷壁、过热器及汽水管道
汽机:汽机本体、凝汽器、高加、低加、除氧器及汽水管道。
2.1由化验班准备好药品(10%十八胺乳浊液300㎏)、取样瓶,检查加药装置、管路系统和电源(电源必须有良好的接地),使设备具备使用条件。
2.2十八烷基胺预膜期间,锅内与给水正常加药设备应停止运行,预  膜前给水、炉水pH值不应控制过高,最好维持在接近标准下限值。
2.3机组滑停当主蒸汽温度降低至450℃及给水流量在350吨/小时时,由当值值长通知化验班长。利用除氧器下水管的加药管路将预备好的十八胺加入给水系统。加药前停运隔离在线硅表、磷表、氧表、钠表及带有小交换柱的导电度表。加药过程如下:!
附件: 电厂锅炉停备用防腐方案.rar (8 K) 下载次数:0

发帖
1136
精华
0
绿叶
486
小红花
274
只看该作者 沙发  发表于: 2023-02-07