切换到宽版

[下载] 站场油库阴极保护方案(含施工图纸)

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:11323 |   回复:15
 

发帖
50133
精华
5 篇
绿叶
49192
小红花
1329
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2009-08-04
1 设计遵循的规范、标准

钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范 SY 0007-99
埋地钢质管道阴极保护参数测试方法 SY/T 0023-96
埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范 SY/T 0036-2000
阴极保护管道的电绝缘标准 SY/T 0086-2003

2 设计参数

土壤 电阻率: 1.0Ω&m
地下水位: 1.20m
自然电位: -0.65V 相对饱和硫酸铜参比电极)
汇流点电位: -1.25V(相对饱和硫酸铜参比电极)
管道保护电位:≤ -0.95V(相对饱和硫酸铜参比电极)
保护电流密度: 10mΑ/m2

3 阴极保护系统设计

3.1 概述

对站内管网采用强制电流法阴极保护,辅助阳极采用高硅铸铁阳极。设1套阴极保护系统,设在专门的阴极保护间内。设2台恒电位仪,其中1台备用,两台恒电位仪通过中央控制台互相切换;设1支长效参比电极;根据管线分布,在站内设6~8组阳极地床。

3.2 技术要求及相关技术参数

3.2.1 阴极保护控制台主要技术性能及参数

(1 ) 使用环境

环境温度: -15°C~+45°C
相对湿度: 20~90%

(2 ) 电源:单相 AC220V±10% 50Hz±5%

(3)安全要求:绝缘电阻:电源进线对机壳≥2MΩ;电气强度:电源进线对机壳可承受1500V(有效值),50HZ的电压,历时1min不应出现闪络或击穿。

(4 ) 功能

由开关选择投入运行设备。
可测量运行仪器的输出电压、输出电流、保护电位等。
可监测交流输入电压。
可测量、记录运行仪器的电能消耗。
设有互锁装置,防止两台恒电位仪同时投入运行。并有工作机(A)与备用机(B)运行状态手动互换功能,并且工作机因意外故障停机及延时误差时,可自动及时启动备用机功能。
设有维修专用的电源插座。
在埋地管道阴极保护参数测试中,具有手动控制阴极保护电流处于通12S,断3S间歇工作状态的功能
管地电位输出范围:0~-3.0V
抗干扰能力:输入承受1000V(AC)0.2S时仍能正常工作。
输入阻抗:大于 1MΩ
输出负载电阻:0-600Ω
系统变换误差:不大于2%(包含恒电位仪工作噪声的影响)

(5) 防雷击保护

当阳极线、管道受到感应雷影响时,阳极、阴极线之间:限幅电压:100-150V; 过压通流容量10kA(8/20μS); 漏电流≤20mA ;阳极、零位线之间:限幅电压:100-150V; 过压通流容量10kA(8/20μS); 漏电流≤20mA ;参比、零位线之间:限幅电压:5V; 过压通流容量54A(10/1000μS); 漏电流<0.3μA(3V) 。

3.2.2 恒电位仪主要技术性能及参数

使用环境
室内温度: -15°C~45°C
相对湿度: 20~90%
电源: AC220V±10% ,频率:50Hz±5%
安全要求
满足标准 GB8898 的要求
绝缘电阻:电源进线相对机壳的绝缘电阻≥2MΩ
击穿强度:仪器的电源进行对机壳击穿电压≥AC1500V (试验时间1min)
直流输出: 40V/20A
输出电流: 20A
输出电压: 40V
波纹系数:满负荷时≤10%
恒电位功能
最小恒电位范围 -0.5V~ -3.0V ;
恒电位精度:≤ ± 10mV
恒电流功能:恒电位仪应能具有恒电流功能,在此模式下工作时,恒电位仪应能在调定的恒定输出电流下工作,而不管负载如何变化。

3.2.3 高硅铸铁阳极

(1) 含铬高硅铸铁阳极的化学成分应符合表1 的要求:

表 1 高硅铸铁阳极化学成分

化学成分
Si
Mn
C
Cr
P
S
Fe

质量百分含量 %
14..25~15.25
0.6
1.3
4~5
≤ 0.25
≤ 0.1
余量









(2) 高硅铸铁阳极的允许工作电流密度为≤ 80A/m2 ,消耗率小于0.5kg /(A×a)。

(3 高硅铸铁阳极引出线为VV-1kV/1H16mm2型。

(4 )阳极引出线与阳极的接触电阻应为零,拉脱离强度数值应大于阳极自身质量的1.5倍,阳极接头密封可靠,阳极表面应无明显缺陷。

(5) 为了有效降低辅助阳极的接地电阻,阳极周围填加焦炭填包料。

3.2.4 采用长效饱和Cu/CuSO4参比电极,预包装在有填包料的布袋中,并带有一根截面积为2.5mm2的高分子聚乙烯铜芯电缆,不同规格的参比电极应带有清晰可读的标识。参比电极要求极化小、稳定性好、寿命长。Cu/CuSO4参比电极测量误差±10mV 。

3.2.5 电缆

高硅铸铁阳极、阴极电缆、均压电缆均采用VV22-1kV/1×25mm2 型;参比、零位接引导线为VV-1KV/1×6mm2 型;测试桩测试线为VV-1KV/1×10mm2 型。

4 阴极保护系统的施工

4.1 恒电位仪及控制台

恒电位仪及控制台放置在阴极保护间内,房间内共布置输出为40V/30A恒电位仪2台(其中1台备用);配套的中央控制台1台。接线图见附图一。设备的安装应按设计和设备产品说明书要求进行。

4.2 汇流点及参比电极

根据站内管线的分布,设一处通电点和多处汇流点。其中,通电点旁埋设长效参比电极,可以用来恒电位仪调试电位的参比。汇流点安装图见附图二。焊点采用铝热焊焊接,焊点处需做防腐绝缘处理,防腐要求不低于原防腐层。可用环氧树脂配固化剂涂刷于焊点处。

4.3 电缆

电缆与管道的连接采用铝热焊焊接,在焊接后要采取必要的防护措施,以防接头损坏。电缆埋深在冻土层以下。直埋电缆的上、下须以不小于100mm厚的软土或沙层包覆,上盖红砖,覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。电缆应留有足够的裕量以防在电缆上产生张力,回填土中应去掉尖锐石块或其他可能损伤导线绝缘的材料。电缆穿路要铺设Ф89×4钢管。沿电缆走向埋设电缆标志桩。电缆与管道交叉时,相互间的净垂直距离不应小于0.5m 。

4.4 高硅铸铁阳极

根据站内管线分布情况,布置6~8组阳极地床,每组阳极包括5支高硅铸铁阳极,阳极规格φ75×1500mm。每支阳极带2m长电缆,电缆规格为VV-lkV/1×16mm2 。埋深为阳极顶部距地面1.5m ,阳极间距为2m 。辅助阳极周围用填包料包覆,径向厚度为100mm,填包料采用焦碳粉,且焦碳最大粒径宜小于15mm,含炭量大于85% 。

阳极地床的埋设宜避开地下构筑物,选择在潮湿、低洼地区。阳极安装见附图三 。

4.5 测试桩

在管网多处布置电位测试桩,以测试管道的保护电位是否达到要求。测试桩为钢质测试桩,外表作防腐处理,涂刷成醒目的桔黄色。埋设于介质流向左侧距管道中心1.5米处。桩的标识要清楚,埋设要牢固稳定。安装图见附图四。

5 投产调试

5.1 强制电流阴极保护系统,在投入运行前进行一次系统测试。测试方法应按SY/T 0023的规定进行。

5.2 系统参数测试应至少包括以下项目:

辅助阳极区的土壤电阻率;
保护电位。

判定标准为:管道电位应达到保护电位-0.90V或更负(相对于铜 / 硫酸铜参比电极)。同时有效消除IR 压降。
附件: 阴极保护图纸.PDF (171 K) 下载次数:201
共有1人赞这个帖子
fosrochk 小红花 +1 感谢分享 2010-12-15
发帖
11
精华
0
绿叶
0
小红花
5
只看该作者 沙发  发表于: 2009-08-07
谢谢分享!!谢谢楼主!!
发帖
105
精华
0
绿叶
1
小红花
23
只看该作者 板凳  发表于: 2009-10-24
都说知识就是财富...
发帖
105
精华
0
绿叶
1
小红花
23
只看该作者 地板  发表于: 2009-10-24
先学习,以后好赚钱啊
发帖
2
精华
0
绿叶
0
小红花
5
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-15
方案很详细,需要读者有选择的应用。图纸中线条和字体由于颜色不容易看清楚。谢谢分享。
发帖
265
精华
0
绿叶
104
小红花
1421
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-15
土壤 电阻率: 1.0Ω&m ???? 真的嗎?
发帖
1
精华
0
绿叶
0
小红花
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-05
谢谢分享!!谢谢楼主!!
发帖
72
精华
0
绿叶
220
小红花
545
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-16
谢谢分享,学习啦
发帖
7
精华
0
绿叶
5
小红花
4
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-11
谢谢分享!
发帖
11
精华
0
绿叶
7
小红花
2
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-13
土壤电阻率为什么这么小,一般都在几十吧
发帖
146
精华
0
绿叶
6
小红花
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-28
谢谢 楼主提供的资料
发帖
146
精华
0
绿叶
6
小红花
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-28
谢谢 楼主提供的资料
发帖
146
精华
0
绿叶
6
小红花
0
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-28
谢谢 楼主提供的资料
发帖
72
精华
0
绿叶
220
小红花
545
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-31
谢谢分享!
发帖
12
精华
0
绿叶
4
小红花
0
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-12
学习,学习一下