切换到宽版

[施工方案] 某电厂全烟气脱硫烟囱防腐EPC工程施工方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3837 |   回复:1
 

发帖
2946
精华
2 篇
绿叶
2004
小红花
40
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-08-29
目前机组脱硫拟采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺进行烟气脱硫改造,不设GGH,脱硫设计煤种硫份为2.1%。脱硫后的烟气为饱和湿烟气,烟温低、湿度大、自拔力小。脱硫湿烟气的腐蚀类型包括硫酸、亚硫酸、盐酸、氢氟酸等,烟气等级为强腐蚀性。烟囱在含有腐蚀性介质的烟气压力和湿度的双重作用下,结露形成的冷凝物具有很强的腐蚀性,对烟囱内侧结构致密度差的材料产生腐蚀,影响结构耐久性。依据国际工业烟囱协会(CICIND)的设计标准:燃煤电厂脱硫烟囱应按强腐蚀烟气等级来设计。
本工程烟囱为传统的单筒式锥形钢筋混凝土烟囱,为适用脱硫湿烟气的使用条件,必须对其内壁进行防腐处理。2×300MW机组烟气脱硫采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,两炉一塔,且采用无烟气加热装置(GGH)的方案,烟气等级为强腐蚀性,烟气腐蚀的类型包括硫酸、氯酸、盐酸、硝酸等,因此本工程钢筋混凝土分段支撑砖内筒烟囱防腐设计均根据上述原则进行,并同时考虑降低造价的原则,确定采用钢筋混凝土分段支撑砖内筒烟囱内衬,采用国产泡沫玻璃砖材料系列的防腐方案。需防腐粘贴泡沫玻璃砖的面积大约7733m2。主要工作内容包括烟囱内壁灰尘的清理,底层涂刷及泡沫玻璃砖贴衬的施工。