切换到宽版

[求助] 求教,关于油罐防静电油漆的施工

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5681 |   回复:6
 
发帖
150
精华
1 篇
绿叶
164
小红花
25
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-08-03
— 本帖被 hiatc 从 船舶涂装&海洋防腐蚀 移动到本区(2012-11-14) —
储罐
类型
涂装部位
导静电涂装防护措施
施配套涂层厚度/mm
除锈
等级
涂层使用寿命a
罐底
(罐积水部位)

环氧煤沥青涂料与铝合金牺牲阳极联台防护。如对油品加热,操作温度大于120℃时,则选用酚醛环氧涂料与铝合金牺牲阳极联台防护。
300~400
Sa2.5
≥5

罐壁1-1.8m以下罐积水部位
环氧煤沥青涂料涂装
300~400
Sa2.5
≥5
1-1.8m以上油相、气相部位
导静电涂料
250~350
Sa2.5
≥5
或富锌底涂料(干膜厚度
≥70mm)涂覆导静电涂料
200~300
Sa2.5
罐顶浮顶
气相部位
导静电涂料
250~350
Sa2.5
≥5
或富锌底涂料(干膜厚度
≥70mm)涂覆导静电涂料
200~300
Sa2.5
罐壁外侧
环氧富锌涂料≥60mm,环氧中间漆≥200mm,聚氨酯面漆≥60mm。
275~320
Sa2.5
≥5
        如图所示,这是一个原油罐的内部防腐蚀设计,求教一下表中提到的1-1.8米以上油相、气相部位,是根据什么标准来的?
为什么要选择1-1.8米的范围呢?我个人觉得是不是与原油的含水量有关?网上也没有找到相关的标准和说明。对于这个1-1.8米的来历很是迷惑,请教个中高手给解读一下,请不吝赐教啊!不胜感激!
      
共有1人赞这个帖子小红花+5
hiatc 小红花 +5 提倡技术讨论 2011-08-03

发帖
49897
精华
5 篇
绿叶
48955
小红花
1329
只看该作者 沙发  发表于: 2011-08-03
发帖
86
精华
0
绿叶
57
小红花
34
只看该作者 板凳  发表于: 2011-08-03
引用楼主菲我莫属于2011-08-03 09:04发表的 求教,关于油罐防静电油漆的施工 :
储罐
类型
涂装部位
导静电涂装防护措施
施配套涂层厚度/mm
除锈
等级
涂层使用寿命a
罐底
(罐积水部位)

1-1.8m这是灌底部分,也就是说这区域将来是被水所浸泡。这个部位还会安装保温管,给这区域的水进行加温,防止原油凝固。
共有1人赞这个帖子小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2011-08-03
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 地板  发表于: 2011-08-03
回 楼主(菲我莫属) 的帖子
《GB 50393-2008 钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》中似乎有一些相关的技术说明。
72页的附录A.2中有“......因此,在罐底1.5m左右的壁板和罐底只能使用绝缘性防腐蚀涂层,......”,57页设计4.1.5中有“原油储罐的油水分界线高度是相对固定的,涂装的高度应至少高于最高油水分界线20cm ......”,两者相加为1.7m,再考虑一下设计裕量,可以为“罐壁1-1.8m以下罐积水部位”提供一些依据。
另外,58页设计4.1.5.3中有“......其内壁上部的涂装高度可根据浮顶活动最高高度而定,通常情况下涂装高度为1.5-3.0m。”,不知可不可以为“1-1.8m以上油相、气相部位”提供些微的线索。
个人的一些猜测,请谨慎采用。
GB 50393-2008 钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范.rar (1703 K) 下载次数:2
共有3人赞这个帖子绿叶+7小红花+6
菲我莫属 绿叶 +1 怎么给你朵小花呢,试一下,还没用过 2011-08-04
syyin 绿叶 +6 学习了! 2011-08-03
hiatc 小红花 +6 提倡技术讨论 2011-08-03
发帖
150
精华
1 篇
绿叶
164
小红花
25
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-04
Re:回 楼主(菲我莫属) 的帖子
引用第3楼miniwolf于2011-08-03 15:25发表的 回 楼主(菲我莫属) 的帖子 :
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-04
给错了,一朵绿叶,不能再给重新评分了,欠你一朵小花。。
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-04
Re:Re:回 楼主(菲我莫属) 的帖子
引用第5楼菲我莫属于2011-08-04 09:56发表的 Re:回 楼主(菲我莫属) 的帖子 :
给错了,一朵绿叶,不能再给重新评分了,欠你一朵小花。。

哈哈 太客气了 互相交流才能共同进步嘛