兰州某区引水工程使用的是埋地钢管。全长8200米。为了减缓土壤对钢管的腐蚀,采用了防腐涂料和外加电流法阴极保护联合防护措施。

一、    施工方法
⑴、涂刷环氧煤沥青漆:
管道表面喷砂处理后,涂四道环氧煤沥青漆。
⑵、阴极保护施工:
1、    外加电流法阴极保护的供电部分安装。
供电部分主要包括恒电位仪、电源系统和恒电位仪输出系统三部分 ,设在保护站内。①、恒电位仪经调试后即进行固定,并安装电源线和恒电位仪的输出线。输出线由仪器通过接线箱引至架空线路,再引至阳极床、阴极通电点参比电极等处,从而为阴极保护提供电流。②、电源系统安装:电源箱打眼固定后,接好电源线和输出电源线,并安装接线板。③、恒电位仪输出系统的安装:接线箱引至架空线路的电缆及控制线端头进行焊接线鼻、上锡。阴—阳极电缆线各2根,参比电极讯号线3根、阴极讯号线2根。室内电缆及控制线均穿镀锌钢管,敷放在地面上。室外部分埋入地下。然后引至架空线路的第1根电杆上,与架空线路的电缆线、讯号线相连接。
2、    架空线路的架设:
架空线路共计2200多米,25根电杆。电杆上横担一个,每个横担上安4只瓷瓶。电缆阴极、阳极线分别为2根用瓷瓶固定。控制线则用钢绞线挂吊。电杆要安装避雷器。共安7个避雷器。
3、    阳极床的安装:
(1)、阳极床是由34个石墨阳极组成。分布在17个阳极井中,每个井内两支阳极。引线并联连接,由地下引至电杆并与架空线路中阳极线相连。
(2)、将石墨阳极的引线端头剥皮、打磨与铜接线鼻锡焊待用。
(3)、用φ25PVC管制作排气管。制排气管17根,每根长5米,上面有一串间距20mm的小孔。导气管共15根,每根长2.9米。放空管3根,长1.5米,上可钻小孔若干。护套管φ200mm,长1.5米。
(4)、在地面上将阳极用尼龙绳绑在塑料排气管上,使阳极对着排气孔,并将引线固定好,将石墨阳极碎块填料放入井中,使其厚25cm。将绑好的石墨阳极及排气管放入井中摆正。在阳极周围填满石墨碎块。阳极顶部填料厚25cm。
(5)、排气管、导气管和放空管通过三通塑料管连接。电缆线和阳极引线的连接严格按图纸设计进行。用铜螺栓及铜螺母连接好。然后用塑料管、环氧沥青漆将结点绝缘密封。导气管与电缆线(双根)平行敷设,周围铺黄砂300mm。上盖水泥盖板。将34支阳极的接线引至电杆处。回填土,平整并竖标牌。
4、    阴极通电点的安排:
阴极通电点及电位测量点处各开挖的个面积1×1.5米,深1.5米的坑,露出管道顶部,然后将涂层清除打磨干净共三点。阴极通电点每点二条阴极电缆线及一条阴极电位讯号线。
(1)、按图纸设计加工紫铜接线鼻、加强板并截取足够长的电缆线、屏蔽线。
(2)、用铜焊法将铜接线鼻焊在加强板上,再将加强板采用四周角焊接在管道上。将接头处用环氧沥青漆或玻璃布进行防腐绝缘。然后用松软土回填。
(3)、电位监测点信号线引至地面,接在测试板上。阴极通电电缆线引至电杆时,按电缆沟敷设方法敷设。
(4)、阴极通电点电缆及阴极讯号线与架空线相连。接点用环氧沥青漆封闭绝缘。
5、    参比电极井的安装:
管线保护电位的控制及其监测采用于长效饱和硫酸铜电极和镁电极两种参比电极。
(1)、准确找出管线的位置,确定井位,使井的中心靠近钢管。将参比电极用尼龙绳悬挂在井内的钢筋架上。参比电极引线由地下引至电杆与架空线路控制线连接,按电缆沟法敷设。在控制参比电极井附近埋放上一支镁电极。其引线由地下引至电杆与架空线路控制线连接。按电缆沟法敷设。

二、    阴极保护装置调试及验收:
全部安排完毕后,在保护站内开车调试,检查电源、恒电位仪接线无误后,级恒电位仪送电,调节电位为设计指定的保护电位,使阴极保护装置投入运行。调试测量内容如下:
(1)、管道的腐蚀电位;
(2)、镁电极相对硫酸铜参比电极电位;
(3)、当恒电位仪为-1.0V、-1.1V、-1.2V、-1.25V时,记录恒电位的输出电压、输出电流、管道电流、管道监控点、管道保护电位等,确定管道最佳控制电位;
(4)、在检查测试桩内测量保护管道与未保护管道的电位,以检查绝缘法兰的绝缘效果;
(5)、待阴极保护装置正常运行一周后,交付建设单位维护管理。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+2
jiangfuxx 绿叶 +3 感谢分享 2011-08-02
miniwolf 小红花 +2 感谢分享 2011-08-01
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 沙发  发表于: 2011-08-01
回 楼主(神鲸大侠) 的帖子
个人建议,导气管在埋设前用大小适宜的棉布袋套上,须盖住管上的全部排气孔,并且最底端的导气管的下部孔口必须密封,防止导气管被堵塞。
另外,为什么要使用两种类型的参比电极呢,这样好像不便于阴极保护系统的日常管理。
共有1人赞这个帖子小红花+4
hiatc 小红花 +4 专业 2011-08-02
发帖
126
精华
0
绿叶
668
小红花
158
只看该作者 板凳  发表于: 2011-08-09
镁电极是用来干嘛的?镁作为参比电极是很不合适的。
石墨阳极+铜接线鼻+锡焊注定了阳极地床的命不久也。
共有1人赞这个帖子小红花+2
miniwolf 小红花 +2 热心参与 2011-08-10
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 地板  发表于: 2011-08-10
引用第2楼ff123于2011-08-09 22:09发表的  :
镁电极是用来干嘛的?镁作为参比电极是很不合适的。
石墨阳极+铜接线鼻+锡焊注定了阳极地床的命不久也。


如果是镁阳极的话,倒是可以作为仪器接地用;镁电极现在好像比较少用在土壤环境的阴极保护系统中,至少我接触的工程中用的都是长效硫酸铜参比电极。
请教一下ff123 兄,石墨阳极一般要怎么接线才能保证寿命呢?