切换到宽版

[讨论] SCADA系统和RTU单元在阴极保护中的应用问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:6848 |   回复:5
 
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-07-22
SCADA系统和RTU单元在阴极保护中的应用问题

       公司的一个阴极保护工程项目使用到SCADA系统(数据采集和监控系统)以及RTU单元(远程终端单元),其数据采集和监控的简易原理见下图所示。
测试桩数据采集、传输示意图
阴极保护站接线示意图
      整个过程简述起来就是:阴极保护系统的各阴极保护站恒电位运行状况及阴极保护电位信号,接入SCADA系统的站控室PLC和线路截断阀室RTU,再上传到中控室的SCADA系统内的阴极保护监控系统服务器,进行数据处理、分析、报警;同时阴极保护监控系统服务器也可对各阴极保护站恒电位仪进行远程控制,调整设备运行参数和运行模式。

       系统在试运行过程中,出现了许多的问题;
       1、 阴极保护监控系统服务器无法稳定的对所有的阴极保护站恒电位进行远程控制、调节运行参数以及无法控制各站点的同步通断。
       典型现象:
       1)大致正常的阴极保护站点举例
阴极保护站点
恒电位仪
设定保护电位
恒电位仪
输出电压
恒电位仪
输出电流
某站
恒电位仪
显示数据
-1.14V
35V
7.2A
监控系统
显示数据
-1.15V
35.5V
7.3A

       2)出现问题的站点举例
阴极保护站点
恒电位仪
设定保护电位
恒电位仪
输出电压
恒电位仪
输出电流
某站
恒电位仪
显示数据
-0.95V
33.9V
23A
监控系统
显示数据
-0.23V
-4.13V
-4.12A
某站
恒电位仪
显示数据
-1.15V
2.5V
1.9A
监控系统
显示数据
-0.50V
2.60V
-2.50A

       初步判断原因:阴极保护监控系统服务器和SCADA系统的兼容性未完全解决,需要供货商技术人员进一步的分析和技术支持。
       2、 某些测试桩的阴极保护电位显示为正值。
       典型现象:
阴极保护电位
中控室显示电位
阀室RTU或站控室PLC显示电位
现场测试桩实测电位
某测试桩
0.87V
0.87V
-0.87V
某测试桩
0.919V
0.92V
-0.92V

       初步判断:测试桩内的数据采集器接线接反,导致阴极保护电位的显示数据和实测数据正负相反,采集器需要重新接线。
       3、 某些测试桩的阴极保护显示电位与现场实测电位存在较大差异。
       典型现象:
阴极保护电位
中控室显示电位
阀室RTU或站控室PLC显示电位
现场测试桩实测电位
某测试桩
-1.02V
-1.022V
-0.96V
某测试桩
-0.89V
-0.887V
-1.01V
某测试桩
-0.22V
-0.22V
-0.87V

       4、 某些测试桩的阴极保护显示电位不能稳定,在一个区间内波动。
       典型现象:
阴极保护电位
中控室显示电位
阀室RTU或站控室PLC显示电位
现场测试桩实测电位
某测试桩
-0.95V
-0.90V~-1.03V
-0.89
某测试桩
-0.87V
-0.85V~-0.95V
-0.90V

       3、4的原因分析:数据采集器直接集成在现场测试桩中,由于测试桩所处外界环境潮湿多雨,再加上测试桩的防水、密封性能不佳,导致采集器被干扰而不能正常工作,因此采集的电位数据也存在较大误差。
       可能的改进方案:增强测试桩的密封、隔绝性能或者将部分受影响的数据采集器设置到阀室的仪表间内,改善采集器的工作条件。
      
       欢迎大家参与讨论,或者分享各位在阴极保护工程中的SCADA系统和RTU单元的使用、管理经验。
[ 此帖被miniwolf在2011-07-22 17:58重新编辑 ]
共有2人赞这个帖子绿叶+5小红花+6
jiangfuxx 绿叶 +5 不得不顶啊!!!! 2011-07-30
hiatc 小红花 +6 优秀文章 2011-07-22
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 沙发  发表于: 2011-07-22
扩展阅读

一、RTU单元
       RTU英文全称 Remote Terminal Units,中文全称为远程终端单元。
       RTU具有的特点是:
       1、通讯距离较长
       2、用于各种环境恶劣的工业现场
       3、模块结构化设计,便于扩展
       4、在具有遥信、遥测、遥控领域的水利,电力调度,市政调度等行业广泛使用。
       RTU(Remote Terminal Unit)是一种远端测控单元装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常要具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。正是由于RTU完善的功能,使得RTU产品在SCADA系统中得到了大量的应用。
       远程终端设备(RTU)是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式。它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。
       监视控制和数据采集是一个含义较广的术语,应用于可对安装在远距离场地的设备进行中央控制和监视的系统。SCADA系统可以设计满足各种应用(水、电、气、报警、通信、保安等等),并满足顾客要求的设计指标和操作概念。SCADA系统可以简单到只需通过一对导线连在远端的一个开关,也可复杂到一个计算机网络,它由许多无线远程终端设备(RTU)组成并与安装在中控室的功能强大的微机通信。SCADA系统的远程终端设备可以用各种不同的硬件和软件来实现。这取决于被控现场的性质、系统的复杂性、对数据通信的要求、实时报警报告、模拟信号测量精度、状态监控、设备的调节控制和开关控制。
       RTU具有以下主要功能:
  1. 采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;
  2. 采集数据量并向远方发送,带有光电隔离;
  3. 直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送,可计算正反向电度;
  4. 采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离;
  5. 接收并执行遥控及返校;
  6. 程序自恢复;
  7. 设备自诊断(故障诊断到插件级);
  8. 设备自调;
  9. 通道监视;
  10. 接收并执行遥调;
  11. 接收并执行校时命令(包括GPS对时功能 选配);
  12. 与两个及两个以上的主站通讯;
  13. 采集事件顺序记录并向远方发送;
  14. 提供多个数字接口及多个模拟接口;
  15. 可对每个接口特性进行远方/当地设置;
  16. 提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据;
  17. 接受远方命令,选择发送各类信息;
  18. 可转发多个子站远动信息;
  19. 当地显示功能,当地接口有隔离器;
  20. 支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯;
  21. 选配及多规约同时运行,如DL451-91 CDT规约,同进应支持POLLING规约和其他国际标准规约(如DNP3.0、SC1801、101规约);
  22. 可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。

二、SCADA系统
       SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统。SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。
       SCADA系统自诞生之日起就与计算机技术的发展紧密相关。SCADA系统发展到今天已经经历了三代。
       第一代是基于专用计算机和专用操作系统的SCADA系统,如电力自动化研究院为华北电网开发的SD176系统以及在日本日立公司为我国铁道电气化远动系统所设计的H-80M系统。这一阶段是从计算机运用到SCADA系统时开始到70年代。
       第二代是80年代基于通用计算机的SCADA系统,在第二代中,广泛采用VAX等其它计算机以及其它通用工作站,操作系统一般是通用的UNIX操作系统。在这一阶段,SCADA系统在电网调度自动化中与经济运行分析,自动发电控制(AGC)以及网络分析结合到一起构成了EMS系统(能量管理系统)。第一代与第二代SCADA系统的共同特点是基于集中式计算机系统,并且系统不具有开放性,因而系统维护,升级以及与其它联网构成很大困难。
       90年代按照开放的原则,基于分布式计算机网络以及关系数据库技术的能够实现大范围联网的EMS/SCADA系统称为第三代。这一阶段是我国SCADA/EMS系统发展最快的阶段,各种最新的计算机技术都汇集进SCADA/EMS系统中。这一阶段也是我国对电力系统自动化以及电网建设投资最大的时期,国家计划未来三年内投资2700亿元改造城乡电网可见国家对电力系统自动化以及电网建设的重视程度。
       第四代SCADA/EMS系统的基础条件已经或即将具备,预计将与21世纪初诞生。该系统的主要特征是采用Internet技术、面向对象技术、神经网络技术以及JAVA技术等技术,继续扩大SCADA/EMS系统与其它系统的集成,综合安全经济运行以及商业化运营的需要。
       SCADA系统在不断完善,不断发展,其技术进步一刻也没有停止过。当今,随着电力系统以及铁道电气化系统对SCADA系统需求的提高以及计算机技术的发展,为SCADA系统提出新的要求,概括地说,有以下几点:
       1.SCADA/EMS系统与其它系统的广泛集成
       SCADA系统是电力系统自动化的实时数据源,为EMS系统提供大量的实时数据。同时在模拟培训系统,MIS系统等系统中都需要用到电网实时数据,而没有这个电网实时数据信息,所有其它系统都成为“无源之水”。所以在这今十年来,SCADA系统如何与其它非实时系统的连接成为SCADA研究的重要课题;现在在SCADA系统已经成功地实现与DTS(调度员模拟培训系统)、 企业MIS系统的连接。SCADA系统与电能量计量系统,地理信息系统、水调度自动化系统、调度生产自动化系统以及办公自动化系统的集成成为SCADA系统的一个发展方向。
        2.变电所综合自动化
       以RTU、微机保护装置为核心,将变电所的控制、信号、测量、计费等回路纳入计算机系统,取代传统的控制保护屏,能够降低变电所的占地面积和设备投资,提高二次系统的可靠性。变电所的综合自动化已经成为有关方面的研究课题,我国东方电子等公司已经推出相应的产品,但在铁道电气化上还处于研究阶段。
       3.新技术研究与应用
       专家系统、模糊决策、神经网络等新技术研究与应用,利用这些新技术模拟电网的各种运行状态,并开发出调度辅助软件和管理决策软件,由专家系统根据不同的实际情况推理出最优化的运行方式或出来故障的方法,以达到合理、经济地进行电网电力调度,提高运输效率的目的。
       4.面向对象、Internet、及JAVA的应用
       面向对象技术(OOT)是网络数据库设计、市场模型设计和电力系统分析软件设计的合适工具,将面向对象技术(OOT)运用于SCADA/EMS系统是发展趋势。
       随着Internet技术的发展,浏览器界面已经成为计算机桌面的基本平台,将浏览器技术运用于SCADA/EMS系统,将浏览器界面作为电网调度自动化系统的人机界面,对扩大实时系统的应用范围,减少维护工作量非常有利;在新一代的SCADA/EMS系统中,传统的MMI界面将保留,主要供调度员使用,新增设的Web服务器供非实时用户浏览,以后将逐渐统一为一种人机界面。
       JAVA语言综合了面向对象技术和Internet技术,将编译和解释有机结合,严格实现了面向对象的四大特性:封装性、多态性、继承性、动态联编,并在多线程支持和安全性上优于C++,以及其它诸多特性,JAVA技术将导致EMS/SCADA系统的一场革命。

PS:以上扩展阅读资料来源于百度百科。
[ 此帖被miniwolf在2011-07-22 13:32重新编辑 ]
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 板凳  发表于: 2011-07-29
一些有关SCADA系统的资料,感兴趣的坛友可以了解下
SCADA平台对比.rar (6 K) 下载次数:0
SCADA与RTU学术报告.rar (79 K) 下载次数:0
从陕京输气管道工程SCADA系统看油气管道SCADA系统设计.rar (219 K) 下载次数:0
另外,分享一下某位SCADA专家的博客 http://blog.cechina.cn/steelenwang/

发帖
248
精华
0
绿叶
231
小红花
960
只看该作者 地板  发表于: 2011-07-30
不得不顶啊!!!!
发帖
126
精华
0
绿叶
668
小红花
158
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-07
学习了,这用于管道完整性管理
共有1人赞这个帖子小红花+2
miniwolf 小红花 +2 热心参与  欢迎多多分享这方面的经验,为大家普及普及 2011-08-08
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-25
究其原因还是原来的阴极保护采集传输监控系统与SCADA系统不兼容,导致现场测试数据在传输过程中失真,服务器接收到虚假的数据。现在新建的一个阴极保护在线监控系统、电位采集传输系统与SCADA系统能很好的兼容,整个系统运行状况还不错。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
寂寞高僧 小红花 +2 提倡技术讨论 2012-08-25
寂寞高僧 绿叶 +2 提倡技术讨论 2012-08-25