车间底漆干膜厚度的测量
车间底漆的干膜厚度不能直接在抛丸或喷砂后的钢板表面测量,原因很简单,因为粗糙度通常都是大于车间底漆的涂膜厚度的。湿膜厚度也不可能测量,因为涂膜干燥很快。因此车间底漆在施工时的测量必须在光滑的试板上进行,并且和钢板同时进行。
在每平米的光滑试板上喷涂,同样用量的车间底漆在光滑试板上的膜厚比抛丸或喷砂后的钢板上的膜厚更厚,因为粗糙度增大了施工面积。
试板的长度为喷幅(+25)%,这样可以测量到喷幅搭接部位的膜厚,一般来说,试板的尺寸为500mm×100mm×1mm,必须使用1mm的试板,较薄的试板会影响测量的准确性。
测量要求使用电子干膜测厚仪,使用前必须校准。钢板的上下两面都要求测量,每一块试板上要求测10个点,85%的测量误差在正负3微米。车间底漆的膜厚一般设计在15-20微米,平均干膜厚度不能超过35微米,90-10的测量原则,10%的测量点高于35但低于40,也可以接受。
膜厚测量步骤:
1 喷砂后将光滑试板用胶带固定在钢板表面,通常放3个,从前到后,从上到下;
2 校准电子测厚仪;
3 要达到规定的厚度,光滑试板测量的膜厚须高于规定值;
4 对放置试板的位置立即手工补涂。