切换到宽版

[讨论] 工况95%~30%酸罐防腐方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5059 |   回复:11
 
发帖
40
精华
0
绿叶
44
小红花
296
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-02-07
罐体工况:先是95%硫酸再加水逐步稀释为30%。温度40~200℃。其中200℃及95%酸的工况时间较短(30分钟~60分钟)。
防腐方案:
1、搪铅+钾水玻璃胶泥衬耐温耐酸砖;
2、衬预硫化丁基胶+ 钾水玻璃胶泥衬耐温耐酸砖  
3、衬乙烯基酯树脂玻璃钢+ 钾水玻璃胶泥衬耐温耐酸砖
其中1、搪铅及2、衬胶的方案已有大量的使用经验证明是没有问题的。而3、衬玻璃钢的方案在局部使用也是没有问题的。
我疑惑的是2、衬胶或3、衬玻璃钢都不耐浓硫酸腐蚀,衬砖层抗渗性有限,难保酸不接触隔离层。为什么2、衬胶及3、衬玻璃钢在这种工况下可以正常使用

发帖
3344
精华
7 篇
绿叶
55
小红花
5238
只看该作者 沙发  发表于: 2018-02-09
         以上方案主要以靠砖板衬里来抵挡最外层的介质腐蚀,砖板具有耐酸耐高温的特性,隔离层主要是次要防腐蚀,对于高温腐蚀不可以,还是要砖板抵抗外来的高温,关键是对勾缝的处理一定要密封,以防进入隔离层,隔离层对于中温的耐蚀还是可以的(其温度靠砖板衬里抵挡了,一般情况处于中温水平),对于勾缝处理,笔者认为要分两步做,第一步做鳞片胶泥,第二部再覆盖钾水玻璃胶泥,既防腐又抗渗。综上所述:1.砖板耐高温耐腐蚀主要作用。2.隔离层对防腐蚀进行二次防护,在中温或者常温条件下次要作用。3.特别注意使用过程中不要破坏砖板层,勾缝严密压实不要随意破坏。才能确保此防腐工艺的长效性。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
40
精华
0
绿叶
44
小红花
296
只看该作者 板凳  发表于: 2018-02-09
回 张作华 的帖子
张作华:         以上方案主要以靠砖板衬里来抵挡最外层的介质腐蚀,砖板具有耐酸耐高温的特性,隔离层主要是次要防腐蚀,对于高温腐蚀不可以,还是要砖板抵抗外来的高温,关键是对勾缝的处理一定要密封,以防进入隔离层,隔离层对于中温的耐蚀 .. (2018-02-09 12:01) 

认同关于砖板衬里是隔离介质的高温段温度,介质温度实际传递给隔离层的温度并不高。只是有意思的地方是这种设备是圆筒+锥底的结构,砖板衬里是钾水玻璃胶泥挤缝施工,然而钾水玻璃及耐温耐酸砖(百分之十几的气孔率)的抗渗性真的能保证95%酸不接触隔离层吗?

发帖
3344
精华
7 篇
绿叶
55
小红花
5238
只看该作者 地板  发表于: 2018-02-10
         抗渗只是一个实验数据,在实际施工中,好的耐腐蚀砖板抗渗非常好,不存在渗透现象,即使有所谓的渗透,村里层玻璃钢防腐又起到了第二段防腐蚀作用,你有什么顾虑的?关键要在施工质量上面下功夫!我建议在玻璃钢表面(瓷板下层刮涂玻璃鳞片胶泥)完全抵抗来自砖板外介质的渗透,渗透问题好解决的,关键是高温下的腐蚀问题在防腐蚀施工中是一个非常复杂的技术难关啊!(张作华)
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
40
精华
0
绿叶
44
小红花
296
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-10
回 张作华 的帖子
张作华:         抗渗只是一个实验数据,在实际施工中,好的耐腐蚀砖板抗渗非常好,不存在渗透现象,即使有所谓的渗透,村里层玻璃钢防腐又起到了第二段防腐蚀作用,你有什么顾虑的?关键要在施工质量上面下功夫!我建议在玻璃钢表面(瓷板下层 .. (2018-02-10 08:47) 

        个人有这么一个观点不知道对不对,砖板衬里的作用可以概括为保护隔离层(耐磨、隔热、耐腐蚀),但并不能完全保证介质不渗透。而隔离层衬里的主要作用是隔离介质腐蚀基体。打个比方:50℃ 30%的硫酸储罐,只做衬胶、衬玻璃钢等的单位有很多,但只做砖板衬里不做隔离层的单位恐怕没有。砖板衬里只要有一定的厚度,是可以做到绝热的作用,而避免隔离层因高温而失效。
       所以我总是觉得95%酸会渗入瓷砖,但并不是直接接触到隔离层。在这一段的过程变化又总是想不明白,也因学识有限找不到相关资料,所以就发帖请教一下。
       另外,关于鳞片胶泥与玻璃钢应该是同样起隔离作用的吧,只要是施工良好的玻璃钢并不会比鳞片胶泥差。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2018-02-10
hiatc 绿叶 +3 提倡技术讨论 2018-02-10

发帖
3344
精华
7 篇
绿叶
55
小红花
5238
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-10
       玻璃鳞片具有层叠加迷宫效应,具有强大的抗渗特性,和玻璃钢相比更具有较好的膨胀率,所以采取鳞片和玻纤布间隔的施工工艺是保证设备防腐不开裂不脱落,抗渗防腐的重要手段,这是防腐人必须了解的,如此施工可以避免玻璃钢防腐失败的关键。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
唐子祥 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-03-20
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
3344
精华
7 篇
绿叶
55
小红花
5238
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-10
     95%酸渗入瓷砖,这种瓷砖透水率太高了,不适宜防腐蚀用,选择瓷砖时除了要求高耐蚀性能,还需要低透水率,对于透水率要求可以参看GB/T4100-2006《陶瓷砖》国家标准,作为第一道防腐蚀层一定要求特别低的渗透率或者是透水率。当然有的瓷砖虽然是高渗透率类型,但是其成分SIO2与酸性介质发生反应生成耐蚀硅酸类物质,从而堵塞了瓷砖孔隙,使得渗透率几乎为零,介质也就无法继续向内部渗透,确保了第二道防腐层的安全。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
3344
精华
7 篇
绿叶
55
小红花
5238
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-10
      笔者认为硅酸盐是不耐硫酸的,可能瓷砖中的含钙离子与硫酸根离子形成了硫酸钙物质堵塞了瓷砖孔隙,造成瓷砖不再继续渗透,这方面的技术还需要大家讨论。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
40
精华
0
绿叶
44
小红花
296
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-11
回 张作华 的帖子
张作华:      95%酸渗入瓷砖,这种瓷砖透水率太高了,不适宜防腐蚀用,选择瓷砖时除了要求高耐蚀性能,还需要低透水率,对于透水率要求可以参看GB/T4100-2006《陶瓷砖》国家标准,作为第一道防腐蚀层一定要求特别低的渗透率或者是透水率。当然有的瓷砖虽然是高渗透率 .. (2018-02-10 14:17) 

     选用耐温耐酸砖(JC/T 424-2005)的原因是可承受急冷急热,因为这是工艺上不可避免的状况,个人认为这种类型的砖能承受急冷急热的原因正是砖并不致密,砖内存在孔状结构预留热涨冷缩的应力释放。同样也正因为存在孔状结构,砖就会存在吸水率(5~8%)。
     同样如果孔隙被固体结构物堵塞,会不会造成这种砖的耐急冷急热能力下降,而出现爆瓷现象?
    然后我就想不明白了,这砖到底是渗还是不渗?如果说不渗,这种类型的砖本身就存在一定的吸水率,而且在大面积施工,使用一定年限后,衬砖层还能保证不渗吗?

发帖
3344
精华
7 篇
绿叶
55
小红花
5238
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-11
      产生的堵塞物大部分是无机物而且导热性小,稳定,线性膨胀系数不大,故一般不会出现你说的“爆瓷”现象。以上只是纸上谈兵,你不妨做一做小样试验,比什么都有说服力。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
132
精华
0
绿叶
241
小红花
21
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-01
硫酸的渗透率没有那么强吧,渗透进去的主要还是稀硫酸,在一个,砖板衬里这种工况至少是两层的,隔离层外紧贴一道瓷板,平铺的,大概两公分厚,接着一道耐酸砖立着铺,这样的总厚度加起来将近十五公分厚。这样的厚度以及低渗透率大约百分之二左右,是足以抵抗硫酸的渗透的。就算从勾缝出渗透过去些,肯定也没有那么高的浓度,隔离层抵抗起来应该也不费事。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
唐子祥 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-03-20
发帖
40
精华
0
绿叶
44
小红花
296
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-05
回 读行者 的帖子
读行者:硫酸的渗透率没有那么强吧,渗透进去的主要还是稀硫酸,在一个,砖板衬里这种工况至少是两层的,隔离层外紧贴一道瓷板,平铺的,大概两公分厚,接着一道耐酸砖立着铺,这样的总厚度加起来将近十五公分厚。这样的厚度以及低渗透率大约百分之二左右,是足以抵抗硫酸的渗透的。就算从 .. (2018-03-01 14:10) 

有道理,想请教一下百分之二的渗透率的数据在哪能查到,本人确实是不懂。