       作为业主的设备管理人员,对于需要保温的设备有一些细节没有到位,恰恰是这些细节会有较大的散热损失或设备事故隐患。对于这类问题会有较多的人不会注意。
       图片是再用换热器,壳程工艺介质温度250度。主要是看图片的保温情况,已有的保温措施为壳体、管道已经保温。请完善一下需要保温或隔热的部位。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
陆上风暴 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-10-29

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13292
小红花
14752
只看该作者 沙发  发表于: 2017-10-04
虽然已是在用的设备,但是按照热工保温的要求还有几点需要完善的地方,这是我们主管工程师需要注意的地方。
发帖
85
精华
0
绿叶
7
小红花
1
只看该作者 板凳  发表于: 2021-07-01
法兰口部分没有施工绝热层;管道铝皮纵缝接口位置不对,容易进水;看着铝皮表面的锈渍,设备或者管道应该存在有腐蚀未防腐的地方。

发帖
178
精华
0
绿叶
224
小红花
21
只看该作者 地板  发表于: 2022-03-18