切换到宽版

[讨论] 600微米的膜厚要求他把电压定格在3500V

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:15828 |   回复:4
 

发帖
1252
精华
0
绿叶
2317
小红花
745
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-01-14
在南通我遇到一位大侠,600微米的膜厚要求他把电压定格在3500V,一路下来电火花不断,把施工队老板气坏了,那个吴老板也是NACE三级啊,老板叹口气对监理说,兄弟!活别看了,咱们先去吃饭。那位仁兄检验一脸执着:现在还早,把活看完再说!
他就是想在吃饭的过程中点拨点拨,让监理吃完饭把电压调回去,不然他活全废了


虽然不知道楼主在说什么,但是感觉好厉害的样子。
发帖
224
精华
1 篇
绿叶
131
小红花
83
只看该作者 沙发  发表于: 2017-01-15
哈哈说明书上不是有公式吗?这哥们这么执着

内容来自Android手机客户端

专业提供英国易高elcometer产品服务!
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 板凳  发表于: 2017-01-16
          这个看下规格书上面要求用什么标准呀。
         NACE  RP0188 ,600微米应该是用3000档。 ASTM D5162  应该用2500档。应该没有记错。
       先确定用那个标准,再现场录像取证看操作上有没有问题再谈其它的。
如果标准和操作方法没问题,那就是施工的涂层有问题。和证书几级能有什么关系,二级检测有漏涂点,三级检测就没有了吗? 电压调低是不响了,那不做测试不是更好。这种态度我不赞同的!
     在此我想说的是做为一个检验员来说责任是确认问题的。以下做为双方我说下我的想法吧!
      做为业主方人员有二种做法,检出问题就走(我们的工作是确认有没有而已,不是有多少的问题),修补后再检,不停地检和修进行循环直到没有问题为止。能做这个检测的区域都是比较重要的地方。
      第二种就是与施工方合作做假,施工方就要有所表示了(你懂吗?)。这样就大家方便剩事了。
   做为施工方本分地做法就是整体做一遍检测 ,确定需要修补的位置进行修补。进行修补 - 检测的循环,直到没有问题再进行交检。我亲身做过检测 ,这活还不轻松呢!最多一个地方要修补五次之多。
       第二种就想方法做假蒙混过关吧!这个我也做过的!方法有很多的。混不过去就用钱解决吧!
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
今晚打老虎 小红花 +3 热心会员 2017-01-18
今晚打老虎 绿叶 +3 热心会员 2017-01-18
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040
发帖
355
精华
0
绿叶
112
小红花
6972
只看该作者 地板  发表于: 2017-01-17
同样膜厚,电压要根据漆膜的类型确定。

发帖
451
精华
0
绿叶
216
小红花
205
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-18
先测膜厚,再确定电压呀!真的搞笑!一楼捣糨糊的
共有1人赞这个帖子绿叶+1
让世界永不生锈 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-05-27
z